 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-12, 09:47 
Не в сети
***-100 club***
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 18:44
Сообщения: 25
Откуда: Нижний Новгород
Цитата:
22го дозаправил и всё,не надо заново стравливать фреон и ваккумировать.


А как ты под давлением паять будешь? Я перед пайкой шредеры выкручиваю. Иначе оставшийся газ расширяется и через место пайки выходит. Горит цветным пламенем и выделяется фосген. Пайка все равно выходит дырявая. Или у тебя вентили стоят?

А 22-ой зря ругаете. Дешево и сердито. Я покупал 13 литровый баллон. Так уж почти вест извел. И каскад проверять на утечки - милое дело. Дешево и сердито. А с хорошим компрессором и хорошо вакуумированная фреонка на 22-м под -50 морозит.
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-12, 13:55 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
clear66 писал(а):
И каскад проверять на утечки - милое дело.

пользуюсь им только для этого (он у нас даже дешевле, чем сжатый воздух)


Последний раз редактировалось Leroy 25-02, 17:49, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-12, 16:32 
Не в сети
***-100 club***
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 18:44
Сообщения: 25
Откуда: Нижний Новгород
Вам хорошо. А у нас то же
R-507 «Refrigerant» Китай, баллоны по 11,3 кг. 4400


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:18 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
clear66
Спасибо большое за инфу!
Контур хорошо отвакуумирован. Помню мы его с Женьком по технологии тройной вакуум вакуумировали: 4-5 часов вакуумируешь, потом заливаешь немного фреона так чтобы давление выше атмосферного стало и стравливаешь его, и т.д.
Надо будет мне попровать перегрев немного увеличить.
И ещё у меня термобаллон почти сразу после ТО идёт, у тебя немного позже. Ты не знаешь как влияет положение баллона (ближе к компрессору, ближе к ТО) на поведение ТРВ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-12, 22:08 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
clear66 писал(а):
Кажется нашелся человек, который поможет с 14-м фреоном.

:-o Какие условия? Если это возможно, то я в деле.

А что статью обсуждать? Офигенная статья :scared: Мне очень понравилась :-)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-12, 22:14 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
clear66 писал(а):
Кажется нашелся человек, который поможет с 14-м фреоном.

Может мы его знаем? На каких условиях поможет?

А, чуть не забыл. Как я чувствую, половину лета мне придется провести в Туле. А там на электричке до Москвы доехать можно. Короче, serj666 уже наверное намек понял ;)


Последний раз редактировалось Leroy 25-02, 17:53, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-12, 23:03 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Leroy писал(а):
А, чуть не забыл. Как я чувствую, половину лета мне придется провести в Туле. А там на электричке до Москвы доехать можно. Короче, serj666 уже наверное намек понял

Конечно понял ;) Я после 25 июня свободен. Но я буду свой каскад собирать :mrgreen: :mrgreen:
Или будем твой собирать? Тогда тебе придётся целое купе до Краснодара брать :mrgreen:

Если серьёзно, что будем собирать?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-12, 13:39 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
serj666
не...мой собирать не будем, а вот на настройку твоего посмотрел бы с удовольствием ;) . Вообще пока точно не известно, поеду ли я в Тулу, но в Москву летом может и просто так, на пару деньков приеду. Да и если че у себя не найду, то там приобрету.

serj666 писал(а):
Если серьёзно, что будем собирать?

Если на чистоту - сам еще очень смутно представляю. Щас где-нить на фото ресурсе зарегистрируюсь, выложу схему. Вообще, хотелось бы более менее автоматизировать: хочу все вентили поставить соленоидные, низкотемпературный контур хочу запускать через контроллер, маслоотделитель, наверное, все же возьму с поплавком - по цене то же получится - если брать обычный, то нужно приобретать стекло, вентиль, следить самому за уровнем масла...конечно это добавляет в процесс романтики, но я просто могу забыть открыть/закрыть вентиль :-o . Еще нужно купить горелку, выкуумник (а то в аренду задолбался брать) и найти недорогой этилен... Короче, мне нужно 40-50 тыс. свободых денег, а пока такой возможности не выпадет. Конечно, могу заложить в ламбард мобилу... :roll: Я даже сомневаюсь, что смогу собрать к концу 2008.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-12, 14:24 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
вот схема:
Изображение

за обозначения не пинаем.
Значит так:
1-компрессоры
2-конденсатор
3-ресивер
4-смотр. стекло
5-ТРВ
6-ТО
7-предохладитель
8-МО
9-соленоидный вентиль
10-фильтры-осушители/антикислотники
11-CPEV
12-испаритель (аля архимедова спираль)

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-12, 21:05 
Не в сети
***-100 club***
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 18:44
Сообщения: 25
Откуда: Нижний Новгород
Непонятно назначение соленоидного вентиля 9.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-12, 21:30 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Leroy
Вентиль №9 надо на возврат масла. А если ты собираешься брать МО ALCO, то тебе вообще не нужен этот вентиль. Поплавок (float) он сам всё делает: когда накапливается достаточное кол-во масла он всплывает и линия возврата открывается, ну и закрывается по тому же принципу.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-12, 22:34 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
короче, вентиль вообще выкидываю (при условии что юзаю ALCO). Так че, вентили тогда вообще не нужны?

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-12, 23:04 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Leroy
Ну вообщем не нужны, разве что ТРВ и CPEV ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19-12, 17:01 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
serj666 писал(а):
Ну вообщем не нужны, разве что ТРВ и CPEV

ну это и не вентили в полном смысле этого слова. Чет только щас задумался: откуда я этот вентиль №9 взял :???: . Еще раз определяемся с комплектом и ценами:
Компрессоры: высокотемпературный-T 2178 GK - 5209
низкотемпературный-J 2212 GK - 6883
ТРВ:Danfoss R-404, 507 TS 2 068Z3415 - 960 + вставка на 01 - 350
Конденсатор:Favorcool CD-7.0 на 2 кВт - 1560
Ресивер:ShineYear на 1,2 Л с вентилем - 640
Трубка для монтажа - ~1500
Стекло смотровое - 350
CPEV - ~1800 (с учетом доставки, но я с поляком еще не связывался)
Маслоотделитель - ALCO OSH 404 - 3600
ТО - ~3000
Испаритель - 1000
Горелка - 3900
Предохладитель - 600Вт - 500 рублей
монометры - 600
фреоны - 5000-7000тыс
Итого - 3700+всякая мелочь и конечная сумма около 38 тыс вечнодеревянных. Как расчеты?

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19-12, 22:52 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Вообщем нормальный список.
Leroy писал(а):
Маслоотделитель - ALCO OSH 404 - 3600

в Москве за 2900р купим
Leroy писал(а):
Трубка для монтажа - ~1500

У 2212 5/8" на всасывании. У меня целая бухта. 1/2" тоже бухта. Так что эти можешь не искать.
Leroy писал(а):
ТО - ~3000

Какой ТО будешь ставить?
Leroy писал(а):
Горелка - 3900

MAPP?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB