Мастера Холода http://mastercascade.maxbb.ru/ |
|
Строим каскад или помогите советом :) http://mastercascade.maxbb.ru/topic67.html |
Страница 3 из 9 |
Автор: | clear66 [ 16-12, 09:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: 22го дозаправил и всё,не надо заново стравливать фреон и ваккумировать.
А как ты под давлением паять будешь? Я перед пайкой шредеры выкручиваю. Иначе оставшийся газ расширяется и через место пайки выходит. Горит цветным пламенем и выделяется фосген. Пайка все равно выходит дырявая. Или у тебя вентили стоят? А 22-ой зря ругаете. Дешево и сердито. Я покупал 13 литровый баллон. Так уж почти вест извел. И каскад проверять на утечки - милое дело. Дешево и сердито. А с хорошим компрессором и хорошо вакуумированная фреонка на 22-м под -50 морозит. |
Автор: | Leroy [ 16-12, 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
clear66 писал(а): И каскад проверять на утечки - милое дело.
пользуюсь им только для этого (он у нас даже дешевле, чем сжатый воздух) |
Автор: | clear66 [ 16-12, 16:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вам хорошо. А у нас то же R-507 «Refrigerant» Китай, баллоны по 11,3 кг. 4400 |
Автор: | serj666 [ 16-12, 18:18 ] |
Заголовок сообщения: | |
clear66 Спасибо большое за инфу! Контур хорошо отвакуумирован. Помню мы его с Женьком по технологии тройной вакуум вакуумировали: 4-5 часов вакуумируешь, потом заливаешь немного фреона так чтобы давление выше атмосферного стало и стравливаешь его, и т.д. Надо будет мне попровать перегрев немного увеличить. И ещё у меня термобаллон почти сразу после ТО идёт, у тебя немного позже. Ты не знаешь как влияет положение баллона (ближе к компрессору, ближе к ТО) на поведение ТРВ? |
Автор: | serj666 [ 17-12, 22:08 ] |
Заголовок сообщения: | |
clear66 писал(а): Кажется нашелся человек, который поможет с 14-м фреоном.
Какие условия? Если это возможно, то я в деле. А что статью обсуждать? Офигенная статья Мне очень понравилась |
Автор: | Leroy [ 17-12, 22:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
clear66 писал(а): Кажется нашелся человек, который поможет с 14-м фреоном.
Может мы его знаем? На каких условиях поможет? А, чуть не забыл. Как я чувствую, половину лета мне придется провести в Туле. А там на электричке до Москвы доехать можно. Короче, serj666 уже наверное намек понял |
Автор: | serj666 [ 17-12, 23:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Leroy писал(а): А, чуть не забыл. Как я чувствую, половину лета мне придется провести в Туле. А там на электричке до Москвы доехать можно. Короче, serj666 уже наверное намек понял
Конечно понял Я после 25 июня свободен. Но я буду свой каскад собирать Или будем твой собирать? Тогда тебе придётся целое купе до Краснодара брать Если серьёзно, что будем собирать? |
Автор: | Leroy [ 18-12, 13:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
serj666 не...мой собирать не будем, а вот на настройку твоего посмотрел бы с удовольствием . Вообще пока точно не известно, поеду ли я в Тулу, но в Москву летом может и просто так, на пару деньков приеду. Да и если че у себя не найду, то там приобрету. serj666 писал(а): Если серьёзно, что будем собирать?
Если на чистоту - сам еще очень смутно представляю. Щас где-нить на фото ресурсе зарегистрируюсь, выложу схему. Вообще, хотелось бы более менее автоматизировать: хочу все вентили поставить соленоидные, низкотемпературный контур хочу запускать через контроллер, маслоотделитель, наверное, все же возьму с поплавком - по цене то же получится - если брать обычный, то нужно приобретать стекло, вентиль, следить самому за уровнем масла...конечно это добавляет в процесс романтики, но я просто могу забыть открыть/закрыть вентиль . Еще нужно купить горелку, выкуумник (а то в аренду задолбался брать) и найти недорогой этилен... Короче, мне нужно 40-50 тыс. свободых денег, а пока такой возможности не выпадет. Конечно, могу заложить в ламбард мобилу... Я даже сомневаюсь, что смогу собрать к концу 2008. |
Автор: | Leroy [ 18-12, 14:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
вот схема: за обозначения не пинаем. Значит так: 1-компрессоры 2-конденсатор 3-ресивер 4-смотр. стекло 5-ТРВ 6-ТО 7-предохладитель 8-МО 9-соленоидный вентиль 10-фильтры-осушители/антикислотники 11-CPEV 12-испаритель (аля архимедова спираль) |
Автор: | clear66 [ 18-12, 21:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
Непонятно назначение соленоидного вентиля 9. |
Автор: | serj666 [ 18-12, 21:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Leroy Вентиль №9 надо на возврат масла. А если ты собираешься брать МО ALCO, то тебе вообще не нужен этот вентиль. Поплавок (float) он сам всё делает: когда накапливается достаточное кол-во масла он всплывает и линия возврата открывается, ну и закрывается по тому же принципу. |
Автор: | Leroy [ 18-12, 22:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
короче, вентиль вообще выкидываю (при условии что юзаю ALCO). Так че, вентили тогда вообще не нужны? |
Автор: | serj666 [ 18-12, 23:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Leroy Ну вообщем не нужны, разве что ТРВ и CPEV |
Автор: | Leroy [ 19-12, 17:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
serj666 писал(а): Ну вообщем не нужны, разве что ТРВ и CPEV
ну это и не вентили в полном смысле этого слова. Чет только щас задумался: откуда я этот вентиль №9 взял . Еще раз определяемся с комплектом и ценами: Компрессоры: высокотемпературный-T 2178 GK - 5209 низкотемпературный-J 2212 GK - 6883 ТРВ:Danfoss R-404, 507 TS 2 068Z3415 - 960 + вставка на 01 - 350 Конденсатор:Favorcool CD-7.0 на 2 кВт - 1560 Ресивер:ShineYear на 1,2 Л с вентилем - 640 Трубка для монтажа - ~1500 Стекло смотровое - 350 CPEV - ~1800 (с учетом доставки, но я с поляком еще не связывался) Маслоотделитель - ALCO OSH 404 - 3600 ТО - ~3000 Испаритель - 1000 Горелка - 3900 Предохладитель - 600Вт - 500 рублей монометры - 600 фреоны - 5000-7000тыс Итого - 3700+всякая мелочь и конечная сумма около 38 тыс вечнодеревянных. Как расчеты? |
Автор: | serj666 [ 19-12, 22:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вообщем нормальный список. Leroy писал(а): Маслоотделитель - ALCO OSH 404 - 3600 в Москве за 2900р купим Leroy писал(а): Трубка для монтажа - ~1500 У 2212 5/8" на всасывании. У меня целая бухта. 1/2" тоже бухта. Так что эти можешь не искать. Leroy писал(а): ТО - ~3000 Какой ТО будешь ставить? Leroy писал(а): Горелка - 3900
MAPP? |
Страница 3 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |