Автор:  Virviglaz [ 10-03, 23:10 ]
Заголовок сообщения:  Фреонка с ТРВ от Virviglaza'a

Эта система собиралась из того что было, имеет не презентабельный вид и требует дальнейшей переделки и настройки.

Компрессор aspera T2140E R22
Испаритель из старого медного кулера и медной шины. Поскольку будет применен ТРВ, то объем и масса испарителя должны быть побольше, поскольку ТРВ реагирует на изменение нагрузки не мгновенно. Он, как и предыдущий, состоит из основной камеры и докипателя. На выходе из него установлен цилиндр для термобаллона ТРВ.
От ТРВ к испарителю идет 6 мм. отожженая медная трубка, она очень гибкая и не позволяет сильфону пружинить, что очень удобно.
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Испаритель еще не протравлен и не обработан снаружи.

Конденсатор просто ужас, нужно срочно другой.
Изображение

В работе

Изображение
Изображение

Изначально планировалось термобаллон ТРВ помещать прямо у выхода из испарителя, но на периодические подачи нагрузки ТРВ реагирует как то странно, значительно повышая темпрературу испарителя без повышения давления в обратке. Затем термобаллон разместил в 30 см от входа в компрессор. Стало гараздо лучше. В отличие от капиллярной трубки, темпрература испарителя всего на несколько градусов выше чем по показаниям монометра НД. Это позволит удержать нагрузку на минимальной температуре.
Но возникла какая то странная проблема, испаритель без нагрузки не охлаждается до темпрературы ниже -37, хотя раньше с этим компрессором и ТРВ получалось зхолаживать испаритель или жидкость до более значительных температур.
Изображение
без жидкости еще на несколько градусов ниже.

Очередной транзисторный тестовый стенд сгорел, отравив в комнате атмосферу, поэтому пока с нагрузкой особо не тестил. Да и кондер слабоватый, уже при 150 Вт. нагрузки, давления значительные.

Автор:  serj666 [ 11-03, 00:05 ]
Заголовок сообщения: 

Virviglaz писал(а):
Затем термобаллон разместил в 30 см от входа в компрессор.

Самое оно!

Virviglaz писал(а):
Но возникла какая то странная проблема, испаритель без нагрузки не охлаждается до темпрературы ниже -37, хотя раньше с этим компрессором и ТРВ получалось зхолаживать испаритель или жидкость до более значительных температур.

Раньше баллон стоял ближе к испарителю? Если так, то сейчас у тебя статический перегрев стал меньше (т.к. ты получаешь этот перегрев ближе к компрессору) и температура в простое стала немного выше (т.к. ТРВ открывается немного больше). Возможно чушь сказал.
Вообще с ТРВ на температуру в простое лучше не равняться.

Интересная система! А какая вставка в ТРВ?

Последняя фотка классная! :tasty:

Автор:  Virviglaz [ 11-03, 00:21 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
А какая вставка в ТРВ
Вроде нулевая, самая "маленькая".

Автор:  serj666 [ 11-03, 00:30 ]
Заголовок сообщения: 

Virviglaz
Есть ещё меньше - 0X, она рассчитана на 350вт. Я думаю с ней будет ещё цивильней работать.

По этой ссылке можно скачать программу СoolCat, с помощью которой можно рассчитать вставку:
http://www.farmina.ru/download.php

Автор:  Virviglaz [ 11-03, 00:36 ]
Заголовок сообщения: 

Что интересно, если начать закручивать регулировочный винт ТРВ, то давление обратки падает до ниже атмосферного (почти 0,5), а темпрература не меняется или немного начинает рости... Если дать нагрузку, то испаритель быстро нагревается, ТРВ не успевает реагировать.

Автор:  Virviglaz [ 11-03, 00:47 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Есть ещё меньше - 0X, она рассчитана на 350вт. Я думаю с ней будет ещё цивильней работать.
Мне кажется что ТРВ работает хорошо, может даже такая вставка и стоит, это ТРВ Boud'а. Нужно конденсатор поменять, а то с нагрузкой не потестить. Кстати может у кого нибудь есть недорого бу ненужный кандер на 1 кВт?

Автор:  Worklog66 [ 11-03, 07:40 ]
Заголовок сообщения: 

У меня есть от ВН-630,он явно больше киловата,кстати ктонибудь знает как рассчитать мощность конденсатора с учётом материала?
А тот что на фотке случаем не заводская модель на 670 Вт ?

Автор:  Leroy [ 11-03, 07:59 ]
Заголовок сообщения: 

Worklog66
вот один из вариантов
Цитата:
Сперва узнаём [площадь оребрения – высота (м)] х [глубина (м)] х [кол-во ребер на один сантиметр] х [ширина (см)] х 2

Потом рассчитываем мощность: [площадь (м)] х [коэффициент теплообмена (30)] x [разница температур конденсации фреона и продуваемого воздуха (° C)].



Мне кажется что ТРВ - это не есть гуд в SS. Его нужно раположить максимально близко к испарителю, а так часть фреона уже кипит в трубке длиной с пол метра. Да и serj666 прав - нужна более мелкая вставка. Но как я понял это лишь попытка собрать с ТРВ. Самое интересное ждет нас после переделки. :scared:

Автор:  Virviglaz [ 11-03, 09:55 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
А тот что на фотке случаем не заводская модель на 670 Вт
Он вроде, только жестоко распилен пополам.

Цитата:
Мне кажется что ТРВ - это не есть гуд в SS. Его нужно раположить максимально близко к испарителю, а так часть фреона уже кипит в трубке длиной с пол метра
Сначала я сделал из двух капиллярных трубок с вн. диаметром 1,07мм, не понравилось. Потом из 6 мм. трубки, ее хорошо изолировал, что бы минимизировать теплопритоки и снизить кипение. Стало гараздо лучше.

Автор:  Worklog66 [ 12-03, 16:18 ]
Заголовок сообщения: 

Leroy Спасибо
Virviglaz а я тебя узнал :-D ,а почему ты отказался от обычной системы дроселирования?

Автор:  Virviglaz [ 12-03, 18:43 ]
Заголовок сообщения: 

Worklog66
Да можно и обычную, но это уже не так интересно плюс , как минимум, уже не заливает компрессор и с длинной капиллярки не нужно заморачиваться.

Автор:  Virviglaz [ 15-03, 01:52 ]
Заголовок сообщения: 

В чем может быть проблема? Всего -14 при 300 Вт. нагрузки. ТРВ эффективен, только если его приделать непосредственно к испарителю, в иных случаях от не успевает реагировать. Без нагрузки всего -25...
Изображение
Испарители перепробовал разные, эффект тот же. Может быть, что это из за 22 фреона?

Автор:  serj666 [ 15-03, 16:32 ]
Заголовок сообщения: 

Virviglaz
Температуре -14С на испарителе или на нагрузке?
Какая температура трубки на выходе из конденсатора? При такой нагрузке нужен кондюк 600вт и больше.
А скажем при 200вт нагрузки какая температура? или ты настраиваешь систему именно на 300вт?

Автор:  Virviglaz [ 15-03, 17:27 ]
Заголовок сообщения: 

serj666
Температура на испарителе, кондер взял новый на 670 Вт. У меня пока нагрузка на 100, 135 и 300 Вт.


Пробую сегодня на капиллярной трубке делать: 0,63 , 80 см. -33 при 100 Вт нагрузки. При 300 уходит в +. Сейчас буду впаивать отрезок 1,07 , 1,3 м.

Данный компрессор дожен при -25 480 Вт. отводить. А практический результат никакой. Когда он работал в роли чиллера, то ХП была гараздо выше и температура ниже, но там и испаритель был больше 10 метров трубы. Неужели все дело в испарителе? Но как же тогда у людей до -50 доходит без нагрузки, а с нагрузкой ниже -30? Конструкция их испарителей не скажу что идеальная. Газ уже кончается и много не на эксперементируешь... Нужны советы.

Автор:  serj666 [ 15-03, 18:11 ]
Заголовок сообщения: 

Virviglaz
Я бы сделал так: поставил бы 2м 0.8мм капиллярки и очень большую заправку. Как бороться с булькающим в простое компрессором - отдельный вопрос. Лучше всего сделать маломощный теплообменник на обратке.

Цитата:
Пробую сегодня на капиллярной трубке делать: 0,63 , 80 см. -33 при 100 Вт нагрузки. При 300 уходит в +. Сейчас буду впаивать отрезок 1,07 , 1,3 м.

Никогда нельзя использовать капиллярку короче 1.5м и длиннее 5м. Не важно какого диаметра.

-30С при 300вт на r22 ещё никто не получал на таких компрессорах. Думаю, что -25С в данной ситуации - это победа.

На XS люди долго мучались как бороться с 300вт на SS. В итоге пришли к выводу, что надо увеличивать заправку, не укорачивая капилляр.