Мастера Холода http://mastercascade.maxbb.ru/ |
|
Фреонка с ТРВ от Virviglaza'a http://mastercascade.maxbb.ru/topic97.html |
Страница 3 из 4 |
Автор: | ThE NaMeLeSs [ 21-03, 21:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
Так я что то и не догнал... А для чего ТО на обратке? |
Автор: | serj666 [ 21-03, 21:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
ThE NaMeLeSs Вообще ТО на обратке использует неизрасходованный холод после испарителя и пускает его на переохлаждение жидкости из конденсатора. |
Автор: | Virviglaz [ 21-03, 21:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
Если обратку не заливает, от ТО толку мало, переохлаждение очень маленькое и на температуру не влияет. Если начнет заливать, то будет ж...а. |
Автор: | ThE NaMeLeSs [ 22-03, 01:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
serj666 а если жидкость охлаждена после кондера то что потом происходит? Virviglaz обратку заливает из за конструкции испарителя или перезаправлена система? |
Автор: | Virviglaz [ 22-03, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: обратку заливает из за конструкции испарителя или перезаправлена система?
Из за ТО. Если испаритель хороший, одного докипателя достаточно что бы не заливало, ну если перезаправлена система тогда мало что поможет. |
Автор: | serj666 [ 22-03, 11:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
ThE NaMeLeSs писал(а): а если жидкость охлаждена после кондера то что потом происходит?
Каждый градус переохлаждения при том же давлении конденсации - это увеличение производительности на 0.5%. |
Автор: | komap [ 22-03, 22:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
serj666 Мы недавно разговаривали с SilaevK как раз об охлаждении капилярки. Возник вопрос: охлаждение жидкости в капилярке никак не влияет на работу компрессора? И еще... А что если в качестве докипателя использовать часть конденсатора.Можно также охлаждать капилярку+если фреон все таки весь не испарился он пройдет через конденсатор. Или еще есть вариант: обматать медную трубку вокруг компрессора(лучше припаять, предварительно зачистив компрессор).Ведь компрессор тоже нужно охлаждать. |
Автор: | Virviglaz [ 22-03, 22:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
komap Как я уже раньше говорил, докипателем должен быть только сам испаритель. Цитата: А что если в качестве докипателя использовать часть конденсатора Это вызовет прегрев газа, повышение давления на обратке, высокую температуру испарителя, очень высокое давление нагнетания, перегрев компрессора, низкую ХП и т. д.Цитата: Или еще есть вариант: обматать медную трубку вокруг компрессора(лучше припаять, предварительно зачистив компрессор).Ведь компрессор тоже нужно охлаждать. Но только не таким способом. Если недостаточный обдув, то лучше алюминиевый уголок нарезать на куски и приклеить на термоклей.Цитата: Возник вопрос: охлаждение жидкости в капилярке никак не влияет на работу компрессора? Значительно охладить жидкость в капиллярке не получится, я делал ТО перед ней, но это привело к зацикливанию, что очень тяжко для компрессора.
|
Автор: | serj666 [ 22-03, 23:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
По всем пунктам согласен с Virviglaz komap писал(а): Возник вопрос: охлаждение жидкости в капилярке никак не влияет на работу компрессора? Если обкрутить капиллярку вокруг обратки то это положительно сказывается на работе, т.к. фреон не начинает кипеть непосредственно в капиллярке, и не теряется ХП. Хотя на самом деле, разницы большой нет. Если переохлаждать путём припаивания к докипателю или с помощью ТО, то тут уже могут быть варианты, и надо эксперементировать. komap писал(а): И еще... А что если в качестве докипателя использовать часть конденсатора.Можно также охлаждать капилярку+если фреон все таки весь не испарился он пройдет через конденсатор. Не совсем понял мысль с конденсатором. Обычно в качестве докипателя используется нечто большого диаметра, чтобы снизить скорость потока. komap писал(а): Или еще есть вариант: обматать медную трубку вокруг компрессора(лучше припаять, предварительно зачистив компрессор).Ведь компрессор тоже нужно охлаждать.
Надо делать как сказал Virviglaz. Именно такое видел в лаборатории у Boud, где тестировали компрессоры в экстремальных условиях Но по-мойму проще открыть окно, если уж собрались бенчить 24 часа подряд |
Автор: | Virviglaz [ 23-03, 01:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сегодня всё теплоизолировал, поэксперементировал с заправеой и результаты стали получше: idle -37 load -22 (310 W) |
Автор: | komap [ 23-03, 05:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
serj666 писал(а): Не совсем понял мысль с конденсатором. Обычно в качестве докипателя используется нечто большого диаметра, чтобы снизить скорость потока.
Почему-то в голове проскочила идея просто припаять к конденсатору какую-нибудь медную трубку. Тот же докипатель, только будет охлаждать фреон в конденсаторе. У самого фреонки в реале пока нет, так что задаю может быть глупые(для вас) вопросы. Будет она - отпадут думаю. |
Автор: | Virviglaz [ 23-03, 14:26 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: Почему-то в голове проскочила идея просто припаять к конденсатору какую-нибудь медную трубку. Тот же докипатель, только будет охлаждать фреон в конденсаторе. Любой теплоприток на линии НД только снижает эффективность фреонки. Если испаритель хороший, то не потребуются всякие извращения в виде подогреваемых докипателей. Двигатель компрессора так же охлаждается поступающем холодным газом, поэтому газ предварительно греть не нужно и даже докипатель лучше теплоизолировать. Если заливает компрессор, это либо перезаправка, либо поганый испаритель.
|
Автор: | serj666 [ 23-03, 16:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
komap писал(а): Тот же докипатель, только будет охлаждать фреон в конденсаторе. Теперь понял. Так не надо делать. Это примерно как прикрутить испаритель на компрессор, чтобы он не грелся komap писал(а): У самого фреонки в реале пока нет, так что задаю может быть глупые(для вас) вопросы. Будет она - отпадут думаю.
Я не профессионал, поэтому для меня не бывает глупых вопросов. И именно поэтому мне интересно этим заниматься. Когда появится фреонка, то вопросов станет ещё больше Virviglaz Система - цивильняк. Респект! Я так понял, что ты с этой пока закончил. Какой следующий проект? |
Автор: | Virviglaz [ 23-03, 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: Какой следующий проект? Каскад, разумеется. Но пока с финансами туго...
|
Автор: | serj666 [ 23-03, 16:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
Virviglaz писал(а): Каскад, разумеется. Virviglaz писал(а): Но пока с финансами туго...
А ты потихоньку комплектуху подбивай |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |