Мастера Холода
http://mastercascade.maxbb.ru/

Фреонка с ТРВ от Virviglaza'a
http://mastercascade.maxbb.ru/topic97.html
Страница 3 из 4

Автор:  ThE NaMeLeSs [ 21-03, 21:05 ]
Заголовок сообщения: 

Так я что то и не догнал... А для чего ТО на обратке?

Автор:  serj666 [ 21-03, 21:15 ]
Заголовок сообщения: 

ThE NaMeLeSs
Вообще ТО на обратке использует неизрасходованный холод после испарителя и пускает его на переохлаждение жидкости из конденсатора.

Автор:  Virviglaz [ 21-03, 21:32 ]
Заголовок сообщения: 

Если обратку не заливает, от ТО толку мало, переохлаждение очень маленькое и на температуру не влияет. Если начнет заливать, то будет ж...а.

Автор:  ThE NaMeLeSs [ 22-03, 01:49 ]
Заголовок сообщения: 

serj666 а если жидкость охлаждена после кондера то что потом происходит?

Virviglaz обратку заливает из за конструкции испарителя или перезаправлена система?

Автор:  Virviglaz [ 22-03, 11:04 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
обратку заливает из за конструкции испарителя или перезаправлена система?

Из за ТО. Если испаритель хороший, одного докипателя достаточно что бы не заливало, ну если перезаправлена система тогда мало что поможет.

Автор:  serj666 [ 22-03, 11:13 ]
Заголовок сообщения: 

ThE NaMeLeSs писал(а):
а если жидкость охлаждена после кондера то что потом происходит?

Каждый градус переохлаждения при том же давлении конденсации - это увеличение производительности на 0.5%.

Автор:  komap [ 22-03, 22:12 ]
Заголовок сообщения: 

serj666
Мы недавно разговаривали с SilaevK как раз об охлаждении капилярки. Возник вопрос: охлаждение жидкости в капилярке никак не влияет на работу компрессора?
И еще... А что если в качестве докипателя использовать часть конденсатора.Можно также охлаждать капилярку+если фреон все таки весь не испарился он пройдет через конденсатор.
Или еще есть вариант: обматать медную трубку вокруг компрессора(лучше припаять, предварительно зачистив компрессор).Ведь компрессор тоже нужно охлаждать.

Автор:  Virviglaz [ 22-03, 22:41 ]
Заголовок сообщения: 

komap
Как я уже раньше говорил, докипателем должен быть только сам испаритель.
Цитата:
А что если в качестве докипателя использовать часть конденсатора
Это вызовет прегрев газа, повышение давления на обратке, высокую температуру испарителя, очень высокое давление нагнетания, перегрев компрессора, низкую ХП и т. д.
Цитата:
Или еще есть вариант: обматать медную трубку вокруг компрессора(лучше припаять, предварительно зачистив компрессор).Ведь компрессор тоже нужно охлаждать.
Но только не таким способом. Если недостаточный обдув, то лучше алюминиевый уголок нарезать на куски и приклеить на термоклей.
Цитата:
Возник вопрос: охлаждение жидкости в капилярке никак не влияет на работу компрессора?
Значительно охладить жидкость в капиллярке не получится, я делал ТО перед ней, но это привело к зацикливанию, что очень тяжко для компрессора.

Автор:  serj666 [ 22-03, 23:51 ]
Заголовок сообщения: 

По всем пунктам согласен с Virviglaz

komap писал(а):
Возник вопрос: охлаждение жидкости в капилярке никак не влияет на работу компрессора?

Если обкрутить капиллярку вокруг обратки то это положительно сказывается на работе, т.к. фреон не начинает кипеть непосредственно в капиллярке, и не теряется ХП. Хотя на самом деле, разницы большой нет. Если переохлаждать путём припаивания к докипателю или с помощью ТО, то тут уже могут быть варианты, и надо эксперементировать.
komap писал(а):
И еще... А что если в качестве докипателя использовать часть конденсатора.Можно также охлаждать капилярку+если фреон все таки весь не испарился он пройдет через конденсатор.

Не совсем понял мысль с конденсатором. Обычно в качестве докипателя используется нечто большого диаметра, чтобы снизить скорость потока.
komap писал(а):
Или еще есть вариант: обматать медную трубку вокруг компрессора(лучше припаять, предварительно зачистив компрессор).Ведь компрессор тоже нужно охлаждать.

Надо делать как сказал Virviglaz. Именно такое видел в лаборатории у Boud, где тестировали компрессоры в экстремальных условиях :)
Но по-мойму проще открыть окно, если уж собрались бенчить 24 часа подряд ;)

Автор:  Virviglaz [ 23-03, 01:45 ]
Заголовок сообщения: 

Сегодня всё теплоизолировал, поэксперементировал с заправеой и результаты стали получше:
idle -37
load -22 (310 W)

Изображение

Автор:  komap [ 23-03, 05:22 ]
Заголовок сообщения: 

serj666 писал(а):
Не совсем понял мысль с конденсатором. Обычно в качестве докипателя используется нечто большого диаметра, чтобы снизить скорость потока.

Почему-то в голове проскочила идея просто припаять к конденсатору какую-нибудь медную трубку. Тот же докипатель, только будет охлаждать фреон в конденсаторе.
У самого фреонки в реале пока нет, так что задаю может быть глупые(для вас) вопросы. Будет она - отпадут думаю. :koza:

Автор:  Virviglaz [ 23-03, 14:26 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Почему-то в голове проскочила идея просто припаять к конденсатору какую-нибудь медную трубку. Тот же докипатель, только будет охлаждать фреон в конденсаторе.
Любой теплоприток на линии НД только снижает эффективность фреонки. Если испаритель хороший, то не потребуются всякие извращения в виде подогреваемых докипателей. Двигатель компрессора так же охлаждается поступающем холодным газом, поэтому газ предварительно греть не нужно и даже докипатель лучше теплоизолировать. Если заливает компрессор, это либо перезаправка, либо поганый испаритель.

Автор:  serj666 [ 23-03, 16:07 ]
Заголовок сообщения: 

komap писал(а):
Тот же докипатель, только будет охлаждать фреон в конденсаторе.

Теперь понял. Так не надо делать. Это примерно как прикрутить испаритель на компрессор, чтобы он не грелся :square: :hihi:
komap писал(а):
У самого фреонки в реале пока нет, так что задаю может быть глупые(для вас) вопросы. Будет она - отпадут думаю.

Я не профессионал, поэтому для меня не бывает глупых вопросов. И именно поэтому мне интересно этим заниматься.
Когда появится фреонка, то вопросов станет ещё больше :mrgreen:

Virviglaz
Система - цивильняк. Респект!
Я так понял, что ты с этой пока закончил. Какой следующий проект? :)

Автор:  Virviglaz [ 23-03, 16:26 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Какой следующий проект?
Каскад, разумеется. Но пока с финансами туго...

Автор:  serj666 [ 23-03, 16:34 ]
Заголовок сообщения: 

Virviglaz писал(а):
Каскад, разумеется.

:bams: :jump: :batman: :jump: :bams:
Virviglaz писал(а):
Но пока с финансами туго...

А ты потихоньку комплектуху подбивай ;)

Страница 3 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/