Автор:  Worklog66 [ 16-03, 21:30 ]
Заголовок сообщения: 

Может сделать что то вроде докипателя как в статье,с припаянным к нему капиляром.Тут назрел вопросец решил тоже себе такое сделать (докипатель) поэкперементровать,если намотать плотно виток к витку и припоять что измениться ??а то на илюстрациях там "пару" витков тоолько сделали.

Автор:  Virviglaz [ 17-03, 19:39 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Никогда нельзя использовать капиллярку короче 1.5м и длиннее 5м. Не важно какого диаметра.
А с чем это связано?

Автор:  serj666 [ 17-03, 21:09 ]
Заголовок сообщения: 

Virviglaz
Вот почитай:
Изображение

Полный файл: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... tubing.pdf

Смысл в том, что короткая капиллярка (короче, чем 5ft=1.5m) будет действовать как неконтролируемая вставка ТРВ.

Автор:  Virviglaz [ 18-03, 20:46 ]
Заголовок сообщения: 

Пока поставил 1.3 м. капиллярки 1.07 мм, длиннее нету. Пока такой результат: -22 на холостом режиме, -19 при 170 Вт. -16 при 235 Вт.

300 Вт. -15, но на холостом сильно заливает компрессор.

Автор:  serj666 [ 18-03, 21:59 ]
Заголовок сообщения: 

Virviglaz
Очень короткая/толстая капиллярка :)

Автор:  Virviglaz [ 18-03, 22:57 ]
Заголовок сообщения: 

Есть 0,63, но по расчетам проги ее нужно всего ~30 см, это мало, а что если их пару параллельно пустить? Думаю по 1,9 метра сделать. Еще нужно поставить докипатель. Что еще можно придумать что бы выжать до "последней капли" из компрессора? ТРВ работает, но с таким компактным испарителем, не так, как хотелось бы, капилляра лучше, даже такая короткая и толстая.

Автор:  serj666 [ 19-03, 23:38 ]
Заголовок сообщения: 

Virviglaz писал(а):
но по расчетам проги ее нужно всего ~30 см,

Какой проги?

Вот, что выдаёт прога Boud:
Изображение

Пробуй сделать докипатель и припаяй вокруг него капиллярку. Или можно сделать теплообменник труба-в-трубе на обратке.

Автор:  Virviglaz [ 20-03, 15:06 ]
Заголовок сообщения: 

Я в проге DanCap считал.

1,5 метра 0,66 я уже делал, ХП нехватает. Немного лучше, если повысить температуру конденсации, но это не выход...

Автор:  komap [ 20-03, 19:54 ]
Заголовок сообщения: 

serj666
А на прогу ссылку дать можешь?

Автор:  serj666 [ 20-03, 21:02 ]
Заголовок сообщения: 

komap
держи http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ud_hlad.7z

Автор:  Virviglaz [ 21-03, 01:21 ]
Заголовок сообщения: 

Перепаял всю систему, сделал ТО на обратке, капиллярки 1,5 метра. Температуры получил ниже чем раньше, но появилась проблема. При 300 Вт. нагрузки, начинает повышаться давление нагнетания и обратки, заливает компрессор несмотря на ТО. Если отключть нагрузку, то ничего не меняется, давления высокие, фреон хлещет, кандер горячий. Делаю вывод, капилляр слишком тонкий и длинный, пока нет большого давления нагнетания, весь фреон в конденсаторе, но нагрузка застоавляет кандер нагреваться и большой объем фреона поступает в испаритель и обратку, получается "зацикливание". Если стравить немного, то при следующем запуске захолаживание вобще не происходит или ХП практически нет. Видимо прогам для расчета капилляры полностью доверять нельзя...

Автор:  Virviglaz [ 21-03, 14:32 ]
Заголовок сообщения: 

Поскольку конструкция ТО позволяет его отключить в лубой момент без разгерметизации системы, то стало ясно в чем корень зла. Именно в теплообменнике. Именно он "зацикливал" систему и на холостом режиме энегропотребление составляло больше 1 кВт. Без него с докипателем ничего не заливает. Капиллярку 0,63 впаял двойную по 1,9 метра. При 300 Вт нагрузки -20. Холостой -33.

Автор:  serj666 [ 21-03, 16:59 ]
Заголовок сообщения: 

Virviglaz писал(а):
При 300 Вт нагрузки -20.

:koza:
Как ты сделал ТО, что его можно отключать? Что не было "зацикливания" ТО должен быть очень маломощным - буквально 40-50см труба-в-трубе.
Две 0.63 это считай одна 0.9. Можно попробовать ещё чуть-чуть подлиннее сделать. Странно, что в простое -33. Ты систему хорошо вакуумируешь?

Автор:  Virviglaz [ 21-03, 18:28 ]
Заголовок сообщения: 

По поводу ТО, он получился достаточно мощный, хоть и меньше 40 см. и не труба в трубе, а труба на трубе. Трубки слегка приплюснуты и между ними КПТ8. Их можно легко разъединить.
Изображение

Длинее делать капилляру наверно нет смысла, в холостом режиме не планируется достигать очень низких температур, а при подключении нагрузки тампература поднимается не сильно. Да, и на всякий случай, не хочу что бы давление на обратке было ниже атмосферного. В общем я доволен пока. Вакуумирую часа два с прогревом фильтра.

Автор:  serj666 [ 21-03, 19:27 ]
Заголовок сообщения: 

Virviglaz
Понял. Система очень классно выглядит! Когда обратку затеплоизолируешь ещё темпа немного улучшится.
Поздравляю! :scared: :scared: :scared: :idiot: :bams: :hello: :koza: