Автор: | Worklog66 [ 16-03, 21:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Может сделать что то вроде докипателя как в статье,с припаянным к нему капиляром.Тут назрел вопросец решил тоже себе такое сделать (докипатель) поэкперементровать,если намотать плотно виток к витку и припоять что измениться ??а то на илюстрациях там "пару" витков тоолько сделали. |
Автор: | Virviglaz [ 17-03, 19:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Цитата: Никогда нельзя использовать капиллярку короче 1.5м и длиннее 5м. Не важно какого диаметра. А с чем это связано?
|
Автор: | serj666 [ 17-03, 21:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Virviglaz Вот почитай: Полный файл: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... tubing.pdf Смысл в том, что короткая капиллярка (короче, чем 5ft=1.5m) будет действовать как неконтролируемая вставка ТРВ. |
Автор: | Virviglaz [ 18-03, 20:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
Пока поставил 1.3 м. капиллярки 1.07 мм, длиннее нету. Пока такой результат: -22 на холостом режиме, -19 при 170 Вт. -16 при 235 Вт. 300 Вт. -15, но на холостом сильно заливает компрессор. |
Автор: | serj666 [ 18-03, 21:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
Virviglaz Очень короткая/толстая капиллярка |
Автор: | Virviglaz [ 18-03, 22:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
Есть 0,63, но по расчетам проги ее нужно всего ~30 см, это мало, а что если их пару параллельно пустить? Думаю по 1,9 метра сделать. Еще нужно поставить докипатель. Что еще можно придумать что бы выжать до "последней капли" из компрессора? ТРВ работает, но с таким компактным испарителем, не так, как хотелось бы, капилляра лучше, даже такая короткая и толстая. |
Автор: | Virviglaz [ 20-03, 15:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я в проге DanCap считал. 1,5 метра 0,66 я уже делал, ХП нехватает. Немного лучше, если повысить температуру конденсации, но это не выход... |
Автор: | komap [ 20-03, 19:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
serj666 А на прогу ссылку дать можешь? |
Автор: | serj666 [ 20-03, 21:02 ] |
Заголовок сообщения: | |
komap держи http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ud_hlad.7z |
Автор: | Virviglaz [ 21-03, 01:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Перепаял всю систему, сделал ТО на обратке, капиллярки 1,5 метра. Температуры получил ниже чем раньше, но появилась проблема. При 300 Вт. нагрузки, начинает повышаться давление нагнетания и обратки, заливает компрессор несмотря на ТО. Если отключть нагрузку, то ничего не меняется, давления высокие, фреон хлещет, кандер горячий. Делаю вывод, капилляр слишком тонкий и длинный, пока нет большого давления нагнетания, весь фреон в конденсаторе, но нагрузка застоавляет кандер нагреваться и большой объем фреона поступает в испаритель и обратку, получается "зацикливание". Если стравить немного, то при следующем запуске захолаживание вобще не происходит или ХП практически нет. Видимо прогам для расчета капилляры полностью доверять нельзя... |
Автор: | Virviglaz [ 21-03, 14:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
Поскольку конструкция ТО позволяет его отключить в лубой момент без разгерметизации системы, то стало ясно в чем корень зла. Именно в теплообменнике. Именно он "зацикливал" систему и на холостом режиме энегропотребление составляло больше 1 кВт. Без него с докипателем ничего не заливает. Капиллярку 0,63 впаял двойную по 1,9 метра. При 300 Вт нагрузки -20. Холостой -33. |
Автор: | serj666 [ 21-03, 16:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
Virviglaz писал(а): При 300 Вт нагрузки -20.
Как ты сделал ТО, что его можно отключать? Что не было "зацикливания" ТО должен быть очень маломощным - буквально 40-50см труба-в-трубе. Две 0.63 это считай одна 0.9. Можно попробовать ещё чуть-чуть подлиннее сделать. Странно, что в простое -33. Ты систему хорошо вакуумируешь? |
Автор: | serj666 [ 21-03, 19:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
Virviglaz Понял. Система очень классно выглядит! Когда обратку затеплоизолируешь ещё темпа немного улучшится. Поздравляю! |