Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:05 
Не в сети
фреонщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22-02, 22:49
Сообщения: 103
Откуда: Екатеринбург
Так я что то и не догнал... А для чего ТО на обратке?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:15 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
ThE NaMeLeSs
Вообще ТО на обратке использует неизрасходованный холод после испарителя и пускает его на переохлаждение жидкости из конденсатора.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:32 
Не в сети
фреонщик

Зарегистрирован: 22-02, 22:30
Сообщения: 85
Откуда: Moscow
Если обратку не заливает, от ТО толку мало, переохлаждение очень маленькое и на температуру не влияет. Если начнет заливать, то будет ж...а.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-03, 01:49 
Не в сети
фреонщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22-02, 22:49
Сообщения: 103
Откуда: Екатеринбург
serj666 а если жидкость охлаждена после кондера то что потом происходит?

Virviglaz обратку заливает из за конструкции испарителя или перезаправлена система?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-03, 11:04 
Не в сети
фреонщик

Зарегистрирован: 22-02, 22:30
Сообщения: 85
Откуда: Moscow
Цитата:
обратку заливает из за конструкции испарителя или перезаправлена система?

Из за ТО. Если испаритель хороший, одного докипателя достаточно что бы не заливало, ну если перезаправлена система тогда мало что поможет.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-03, 11:13 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
ThE NaMeLeSs писал(а):
а если жидкость охлаждена после кондера то что потом происходит?

Каждый градус переохлаждения при том же давлении конденсации - это увеличение производительности на 0.5%.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-03, 22:12 
Не в сети
морозильщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30-10, 22:30
Сообщения: 51
Откуда: КАЛУГА Бауман
serj666
Мы недавно разговаривали с SilaevK как раз об охлаждении капилярки. Возник вопрос: охлаждение жидкости в капилярке никак не влияет на работу компрессора?
И еще... А что если в качестве докипателя использовать часть конденсатора.Можно также охлаждать капилярку+если фреон все таки весь не испарился он пройдет через конденсатор.
Или еще есть вариант: обматать медную трубку вокруг компрессора(лучше припаять, предварительно зачистив компрессор).Ведь компрессор тоже нужно охлаждать.

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-03, 22:41 
Не в сети
фреонщик

Зарегистрирован: 22-02, 22:30
Сообщения: 85
Откуда: Moscow
komap
Как я уже раньше говорил, докипателем должен быть только сам испаритель.
Цитата:
А что если в качестве докипателя использовать часть конденсатора
Это вызовет прегрев газа, повышение давления на обратке, высокую температуру испарителя, очень высокое давление нагнетания, перегрев компрессора, низкую ХП и т. д.
Цитата:
Или еще есть вариант: обматать медную трубку вокруг компрессора(лучше припаять, предварительно зачистив компрессор).Ведь компрессор тоже нужно охлаждать.
Но только не таким способом. Если недостаточный обдув, то лучше алюминиевый уголок нарезать на куски и приклеить на термоклей.
Цитата:
Возник вопрос: охлаждение жидкости в капилярке никак не влияет на работу компрессора?
Значительно охладить жидкость в капиллярке не получится, я делал ТО перед ней, но это привело к зацикливанию, что очень тяжко для компрессора.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-03, 23:51 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
По всем пунктам согласен с Virviglaz

komap писал(а):
Возник вопрос: охлаждение жидкости в капилярке никак не влияет на работу компрессора?

Если обкрутить капиллярку вокруг обратки то это положительно сказывается на работе, т.к. фреон не начинает кипеть непосредственно в капиллярке, и не теряется ХП. Хотя на самом деле, разницы большой нет. Если переохлаждать путём припаивания к докипателю или с помощью ТО, то тут уже могут быть варианты, и надо эксперементировать.
komap писал(а):
И еще... А что если в качестве докипателя использовать часть конденсатора.Можно также охлаждать капилярку+если фреон все таки весь не испарился он пройдет через конденсатор.

Не совсем понял мысль с конденсатором. Обычно в качестве докипателя используется нечто большого диаметра, чтобы снизить скорость потока.
komap писал(а):
Или еще есть вариант: обматать медную трубку вокруг компрессора(лучше припаять, предварительно зачистив компрессор).Ведь компрессор тоже нужно охлаждать.

Надо делать как сказал Virviglaz. Именно такое видел в лаборатории у Boud, где тестировали компрессоры в экстремальных условиях :)
Но по-мойму проще открыть окно, если уж собрались бенчить 24 часа подряд ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23-03, 01:45 
Не в сети
фреонщик

Зарегистрирован: 22-02, 22:30
Сообщения: 85
Откуда: Moscow
Сегодня всё теплоизолировал, поэксперементировал с заправеой и результаты стали получше:
idle -37
load -22 (310 W)

Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23-03, 05:22 
Не в сети
морозильщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30-10, 22:30
Сообщения: 51
Откуда: КАЛУГА Бауман
serj666 писал(а):
Не совсем понял мысль с конденсатором. Обычно в качестве докипателя используется нечто большого диаметра, чтобы снизить скорость потока.

Почему-то в голове проскочила идея просто припаять к конденсатору какую-нибудь медную трубку. Тот же докипатель, только будет охлаждать фреон в конденсаторе.
У самого фреонки в реале пока нет, так что задаю может быть глупые(для вас) вопросы. Будет она - отпадут думаю. :koza:

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23-03, 14:26 
Не в сети
фреонщик

Зарегистрирован: 22-02, 22:30
Сообщения: 85
Откуда: Moscow
Цитата:
Почему-то в голове проскочила идея просто припаять к конденсатору какую-нибудь медную трубку. Тот же докипатель, только будет охлаждать фреон в конденсаторе.
Любой теплоприток на линии НД только снижает эффективность фреонки. Если испаритель хороший, то не потребуются всякие извращения в виде подогреваемых докипателей. Двигатель компрессора так же охлаждается поступающем холодным газом, поэтому газ предварительно греть не нужно и даже докипатель лучше теплоизолировать. Если заливает компрессор, это либо перезаправка, либо поганый испаритель.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23-03, 16:07 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
komap писал(а):
Тот же докипатель, только будет охлаждать фреон в конденсаторе.

Теперь понял. Так не надо делать. Это примерно как прикрутить испаритель на компрессор, чтобы он не грелся :square: :hihi:
komap писал(а):
У самого фреонки в реале пока нет, так что задаю может быть глупые(для вас) вопросы. Будет она - отпадут думаю.

Я не профессионал, поэтому для меня не бывает глупых вопросов. И именно поэтому мне интересно этим заниматься.
Когда появится фреонка, то вопросов станет ещё больше :mrgreen:

Virviglaz
Система - цивильняк. Респект!
Я так понял, что ты с этой пока закончил. Какой следующий проект? :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23-03, 16:26 
Не в сети
фреонщик

Зарегистрирован: 22-02, 22:30
Сообщения: 85
Откуда: Moscow
Цитата:
Какой следующий проект?
Каскад, разумеется. Но пока с финансами туго...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23-03, 16:34 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Virviglaz писал(а):
Каскад, разумеется.

:bams: :jump: :batman: :jump: :bams:
Virviglaz писал(а):
Но пока с финансами туго...

А ты потихоньку комплектуху подбивай ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB