Duzzer Хорош!! У меня примерно так же было с 404+404. ТO быстро промерзает? |
Автор: | Duzzer [ 07-04, 20:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
Не знаю я,запускал на 15 минут,обратка на верхнем не промёрзла. |
Автор: | Duzzer [ 08-04, 13:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Cегодня запускал снова.Странно,неужели вставка 01 мала?Добиться промерзания обратки не получилось.Ни увеличение заправки,ни открывание до конца ТРВ не помогло.Или термобаллон оттащить подальше от ТО,поближе к компрессору?Да и теплоизоляция думаю должна помочь. Температура на испарителе -64.Обратка второго контура обмёрзла до компрессора.Надо CPEV крутить,а я заранее крышку снять забыл и она примёрзла нахрен Да и баловство это всё-нужны нагрузка и газ боевой. |
Автор: | serj666 [ 08-04, 19:10 ] |
Заголовок сообщения: | |
Duzzer писал(а): Странно,неужели вставка 01 мала? Нет, она больше велика, чем мала. У тебя газа мало. Померяй переохлаждение - оно должно быть 3 градуса или больше. Если меньше - добавляй газ. В простое компрессор может даже немного булькать - это нормально. Duzzer писал(а): Да и теплоизоляция думаю должна помочь. Термобаллон пока затеплоизолируй! Duzzer писал(а): Температура на испарителе -64
Это меньше чем 0.5 атм на всасывании, с этиленом будет ниже -115. Fach рулит |
Автор: | Duzzer [ 08-04, 19:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Добавил фреона,стало всё нормально,обратка начала промерзать до компрессора.Так теперь у меня стоянка 10 атмосфер.Походу придётся стояночное давление сбивать ещё одним ресивером.Термобаллон затеплоизолирован,ТРВ работает как надо.На второй ступени стояночное 4.5,при работе на нагнетании 1.2 атмосферы,на обратке 0.3. |
Автор: | serj666 [ 08-04, 20:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
Duzzer писал(а): Так теперь у меня стоянка 10 атмосфер. У меня была такая же. Duzzer писал(а): Походу придётся стояночное давление сбивать ещё одним ресивером. Зачем? 10 атм нормальная стоянка. Даже 15 атм нормально, имхо. Duzzer писал(а): На второй ступени стояночное 4.5,при работе на нагнетании 1.2 атмосферы 1.2 атм это примерно -40С, значит на первом где-то -45С, что есть гуд Duzzer писал(а): на обратке 0.3
|
Автор: | Duzzer [ 08-04, 20:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
Компрессор очень тяжко заводится при таком давлении.И ещё я не совсем понял чего с CPEV вообще делать.Крутил во все стороны и методом научного кручения добился чтобы компрессор не заливало и температура была где-то около -60.Как получилось-сам не понял. А 0.3 это даже для 23-го -100 |
Автор: | serj666 [ 08-04, 21:16 ] |
Заголовок сообщения: | |
Duzzer С СPEV не подскажу, т.к. сам с ним не разобрался. В теории чем больше закрутил - тем ниже давление на обратке, тем ниже темпа, меньше ХП. Но на практике не совсем так Короче, весёло тебе кручения Совет: после того как повернул CPEV жди пару минут пока всё устаканится. Сразу после поворота темпа немного поднимается, а потом опускается. А если сильно повернуть, до даже первый контур может немного провалиться. |
Автор: | Duzzer [ 08-04, 22:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
serj666 писал(а): В теории чем больше закрутил - тем ниже давление на обратке
я собственно так и думал,но это не совсем так.Тем же методом установил,что CPEV работает в очень малом диапазоне и крутить его надо очень аккуратно. serj666 скажи мне,почему ты выступаешь за маленькие вставки в ТРВ?Разве будет маленькая вставка лучше работать?Хотелось бы услышать все твои мнения насчёт выбора дюзы. Для кого существует правило №3? Чисто не там где убирают, а там, где не мусорят! Leroy |
Автор: | Leroy [ 10-04, 09:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
serj666 писал(а): в диапазоне температур ТРВ
Boud по этому поводу сказал: "зачем покупать ботинок 38 размера на ногу 45". Как можно надеяться на нормальную работу ТРВ вне его диапазона? Да и не нужен ТРВ вообще |
Автор: | Duzzer [ 10-04, 09:16 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня ТРВ с диапазоном -45 до +20.О чём ты? |
Автор: | Leroy [ 10-04, 09:26 ] |
Заголовок сообщения: | |
Leroy писал(а): У меня ТРВ с диапазоном -45 до +20.О чём ты?
мало ли...мож ты -50 получить хочешь. Вопрос даже не в том. -40 уже близко к границам диапазона. А вот -65 -20 по моему в самый раз. Да я и не говорил про твой конкретный случай |
Автор: | Duzzer [ 10-04, 09:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
serj666 за расклад спасибо,буду думать. Надумал. Экспериментировал со вставками.Вот результаты моих опытов за два дня: Вставка 1 -после полной заморозки ТО до -36 включаю вторую ступень,температура проваливается до -20,затем опускается до -48.Давления первого контура 13 и 0.6.При нагрузке на второй контур температура проваливается до плюсовой.Работу прекращаю.Мой вывод:вставка не справляется. Вставка 2 -та же самая песня,только на всасывании вообще вакуум.При появлении нагрузки и провале температуры жду,ТРВ открывается и темпа падает до -40.Почему такое запаздывание работы ТРВ?????Ни увеличением заправки,ни кручением ТРВ не могу вывести ступень из вакуума на обратке.С увеличением производительности ТРВ стало ещё хуже.Ладно,думаю,мы не мытьём,так катаньем. Вставка 0 -вот он,момент истины!!!Давления 13 и 1(!!!).Температура на ТО от -46(без нагрузки) до -42(с нагрузкой),ТРВ работает изумительно,реагирует почти моментально.Уже нет страха взорваться со злым газом во второй ступени.Работа каскада полностью стабилизировалась.Появилось дикое желание испытать вставку 00.Или от добра добра не ищут?Всё,что мне надо было я получил. Может для ТО труба в трубе надо будет вставку больше,может надо ТРВ с внешним уравниванием,а может надо просто ТРВ с другим диапазоном?В последствии я обязательно поэкспериментирую с разными типами ТО и ТРВ. Считаю моя лабораторная работа окончилась весьма успешно и с хорошим результатом.А этот материал может очень помочь людям впервые строящими каскад.Выводов не будет. |
Автор: | ThE NaMeLeSs [ 01-05, 14:18 ] |
Заголовок сообщения: | |
Duzzer скажи пожалуйста, какой конденсатор по мощности у тебя стоит на первом контуре и какой ТРВ? |