Автор:  ThE NaMeLeSs [ 10-04, 21:03 ]
Заголовок сообщения: 

Duzzer капилляр 3м - 0.8мм. Я такие выводы сделал потомучто он до -11 доходит, подержится немного и потом в плюсовую переходит. До +10 доходит и снова морозить начинает, причём очень резко, слышен даше сильный впрыск и шланг обратки дергатся начинает.

Автор:  serj666 [ 10-04, 21:47 ]
Заголовок сообщения: 

ThE NaMeLeSs писал(а):
давление медленно но падает - где то 1 атм за пол часа.

Это очень много. Такую течь очень легко найти. Заправь систему пока давление не сравняется с баллоном, и проверяй каждую пайку по 100 раз.
ThE NaMeLeSs писал(а):
На обратке 5.5 атм, на прямом 12.5.

Странно, на высоком давление низкое, на низком высокое. После того как темпа в + уходит давления как меняются?
ThE NaMeLeSs писал(а):
решил не переворачивать балон и заправить газом.

Сейчас система как заправлена? Баллон нужно переворачивать.

Автор:  ThE NaMeLeSs [ 10-04, 22:06 ]
Заголовок сообщения: 

Duzzer, serj666 давления вобще не меняется! Что минусовая что плюсовая, стрелки не меняют положение.

Я просто не догоняю, как добится на обратке меньше атмосферы? Перед заправкой 0.2 атм, как заправляю там давление повышается до 5.5атм. Может заправлять на линии вд?

Цитата:
Это очень много. Такую течь очень легко найти.

Но у меня не получается, вроде всё помазал мыльной водой, ничё не шипит не пузырится :(.

Последняя заправка балоном верх.

Ещё заметил, эвап трещит через каждые 20 минут, вроде как фреон кипит и сильфон тресётся. На ощуп холодный. Система остановлена где то час назад.

Автор:  serj666 [ 10-04, 23:00 ]
Заголовок сообщения: 

ThE NaMeLeSs писал(а):
Я просто не догоняю, как добится на обратке меньше атмосферы? Перед заправкой 0.2 атм, как заправляю там давление повышается до 5.5атм. Может заправлять на линии вд?

:fucked: Что-то странное происходит. Попробуй заправить без станции, напрямую подключи баллон к шредеру на низком.
Вообще можно заправлять на нд и на вд.
ThE NaMeLeSs писал(а):
Ещё заметил, эвап трещит через каждые 20 минут, вроде как фреон кипит и сильфон тресётся. На ощуп холодный. Система остановлена где то час назад.

Я чего не догоняю. У меня система на r410 перезаправлена и фреон булькает в испарителе примерно 1мин после выключения. У тебя система не перезаправлена т.к. давление на высоком 12.5атм (у меня 19атм).
ThE NaMeLeSs писал(а):
давления вобще не меняется!

Когда влага то давления должны гулять.

Пока не понятно...Попробуй ещё раз заправить. Заправляй очень маленькими порциями (открывай баллон на 2 сек и закрывай) и смотри что происходит.

Автор:  ThE NaMeLeSs [ 10-04, 23:13 ]
Заголовок сообщения: 

serj666 писал(а):
Попробуй заправить без станции, напрямую подключи баллон к шредеру на низком.
Вообще можно заправлять на нд и на вд.

Завтра попробую.
serj666 писал(а):
Заправляй очень маленькими порциями (открывай баллон на 2 сек и закрывай) и смотри что происходит.

Так и делаю, темпа падает очень медленно.

Автор:  ThE NaMeLeSs [ 12-04, 17:42 ]
Заголовок сообщения: 

УРА!!! Система не течёт!!!! Как я счастлив! Намучился блин ваще...
Вобщем перепаял сильфон и течь исчезла, поменял фильтр, поставил на вакуум 3 часа, сделал тестовую заправку жидким газом.
Фреонка вышла на температуру -22 и стабильно держалась!!!
Запралял на линии НД, давление на ВД 14.5атм, на НД 3.5атм.

А теперь вопрос, как добится низких температур? Вроде как компрессор позволяет да и газ "злой"...

Автор:  serj666 [ 12-04, 20:05 ]
Заголовок сообщения: 

ThE NaMeLeSs писал(а):
УРА!!! Система не течёт!!!! Как я счастлив!

Поздравляю!!! :bams:
ThE NaMeLeSs писал(а):
Запралял на линии НД, давление на ВД 14.5атм, на НД 3.5атм.

Это уже лучше, но всё равно на высоком низкое, на низком высокое. Какая комнатная температура?
ThE NaMeLeSs писал(а):
А теперь вопрос, как добится низких температур?

Тебе нужно в простое получить примерно 1атм на всасывании и при этом вся обратка должна промерзать до компрессора.

Опиши подробно как сейчас система работает. Что промерзает? Компрессор булькает? Трубка на нагнетании горячая? Конденсатор горячий?

Автор:  ThE NaMeLeSs [ 12-04, 21:22 ]
Заголовок сообщения: 

serj666 писал(а):
Поздравляю!!!

Спасибо!!!
serj666 писал(а):
Какая комнатная температура?

28
serj666 писал(а):
Опиши подробно как сейчас система работает

Промерзает почти весь сильфон, 10см не доходя до компрессора.
Компрессор просто жужит, никаких постороних звуков не заметил.
Спиралька перед кондером просто руки обжигает, сам кондесатор теплый.
Сейчас при работе такие давления: ВД 16.5атм, НД 4.2атм. Темпа -25.

Автор:  serj666 [ 12-04, 22:07 ]
Заголовок сообщения: 

ThE NaMeLeSs писал(а):
ВД 16.5атм, НД 4.2атм.

На высоком уже более-менее давление, а на низком очень высокое.

Попробуй немного газ стравить. Нажми на шредер и подержи пару секунд. В простое ставливай на нд, только подожди пару минут после выключения. В работе можно на вд стравливать, на масло будет брызгать.
Если температура будет падать, то продолжай стравливать. Когда начнёшь приближаться к -40 уменьшай порции. Ниже -45 не стравливай.

Автор:  ThE NaMeLeSs [ 12-04, 22:10 ]
Заголовок сообщения: 

serj666 спасибо, пошёл травить :)

У меня темпа компрессора доходит до 55 градусов, это нормально?

Автор:  serj666 [ 12-04, 22:14 ]
Заголовок сообщения: 

ThE NaMeLeSs писал(а):
У меня темпа компрессора доходит до 55 градусов, это нормально?

У меня через 4 часа работы где-то 65 градусов. Для r410 нормально. Хотя и с r404a не намного меньше греется.

Когда заправку уменьшишь, то меньше греться будет. Главное не переборшить, чтобы перегрев был небольшим, иначе будет обратный эффект.

Автор:  ThE NaMeLeSs [ 12-04, 22:18 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
Попробуй немного газ стравить

Это всегда так системы заправляются через НД?
Я пробовал заправить через ВД но газ почему то не идёт...

Щас попробовал стравить в работе с ВД, сначала темпа начала расти до -26.5 а потом падать до 24.5, после я перестал стравливать...

Автор:  serj666 [ 12-04, 22:29 ]
Заголовок сообщения: 

ThE NaMeLeSs
Не знаю точно какое давление в баллоне, но видимо меньше чем конденсация у r410 :)
В простое можно куда угодно заправлять. В работе добавляем газ добавляем на нд, излишки стравливаем с вд.

Автор:  ThE NaMeLeSs [ 12-04, 22:57 ]
Заголовок сообщения: 

Что то я переусердствовал, температура даже ниже нуля не опускается :mrgreen: . Остановил систему, подождал, покурил, и видать много стравил с НД...
Ну да ладно. Завтра попробую заправить через ВД в простое, а то мне не понравились давления при заправке в работе на НД, после второй подачи порции газа, давление до 4 атм поднимается...

Автор:  lexx* [ 12-04, 23:06 ]
Заголовок сообщения: 

ThE NaMeLeSs
Принципиально нет разницы через какое давление (НД,ВД) заправлять можно хоть через два сразу.

Страница 6 из 6 Часовой пояс: UTC + 3 часа