Разные типы дозирующих устройств (дросселей) используют разный тип заправки. Термо-расширительные вентили (ТРВ) должны быть заправлены по переохлаждению жидкости попадающей конденсатор. Дроссели с фиксированным отверстием (капиллярка) заправляются по перегреву отсасывающей трубки выходящей из испарителя. Чтобы разобраться почему это так, необходимо разобраться в физических свойствах холодильного цикла. Четыре основные компонента цикла включают в себя:

Компрессор
Конденсатор
Дроссель
Испаритель


Опишем каждый из них в отдельности.

Компрессор

Компрессор сжимает перегретый газ низкого давления в перегретый газ высокого давления. Если всасываемый газ не является перегретым, то компрессор может быть повреждён. Компрессор выталкивает газ из испарителя и толкает в конденсатор. Процесс компрессии совершается одним из следующих типов компрессоров: поршневой, ротационный, спиральный, винтовой, центробежный и звуковой (:-o). Первые 2 типа наиболее часто используются в кондиционировании (и фреонкостроении тоже :twisted:).

Процесс компрессии повышает температуру и давление хладагента (далее ха). Результатом повышения температуры является перегрев. Температура хладагента должны быть выше, чем температура конденсации. Температура должна быть выше, чтобы тепло могло перетечь в конденсирующую среду. Если бы температура не была бы повышена в процессе компрессии, то не было бы обмена темпом между окружающей средой и ха. Максимальная температура на входе компрессора - 20С, на выходе - 110C. Всасываемый газообразный ха охлаждает двигатель компрессора.

Предохлаждение ха начинается сразу на линии нагнетания после выхода из компрессора.

Конденсатор

Конденсатор отводит тепло и превращает пар высокого давления в жидкость высокого давления. Это происходит из-за того, что перегретый газ (высокого давления) входящий в конденсатор охлаждается так, что его температура падает до температуры насыщения.

Ха не начинает менять свое агрегатное состояние пока его температура не достигнет температуры насыщения. Единственная вещь, которая может изменить эту температуру конденсации - это давление конденсации. В точке насыщения мы попадаем в стадию фазового перехода. Фазовый переход - это отсутствие изменений температуры. В этот момент происходит процесс смены фазового состояния, который продолжается пока ха находится в насыщенном состоянии (т.е. перегрев 0 и переохлаждение 0). В момент фазового перехода жидкость и газ одной температуры. Это называется "устойчивый контакт". Температура жидкости и газа будет одинаковой пока температура ха не опустится ниже насыщенной. Тогда 98%-99% ха станет жидкостью. Это называется переохлаждение. Переохлаждение - это температура ниже насыщенной. Переохлаждение - это мера количества жидкости в конденсаторе. Маленькое переохлаждение означает, что конденсатор пуст. Большое переохлаждение означает, что конденсатор полный. Перезаправка системы поднимает давление конденсации из-за того, что жидкость накапливается в конденсаторе. Если в жидкостной линии (после конденсатора) произойдёт падение давления и ха не был переохлаждён, то он насчёт испаряться до достижения дросселя.

Дроссель

Дроссель - это точка падения давления, которая выполняет 2 функции:
1) поддерживает уровень ха в конденсаторе
2) подаёт ха в испаритель

Когда жидкость высокого давления входит в дроссель давление начинает падать, в то время как температура остаётся постоянной пока не достигнет уровня насыщенной. Начиная с этого момента давление и температура починают падать вместе пока не достигнут насыщенной температуры-давления испарения. Итак, из дросселя выходит кипящий жидкий ха. Процесс смены фазового состояния ха в дросселе называется "мгновенно выделяющийся газ". "Мгновенно выделяющийся газ" - это то, что охлаждает жидкий хладагент в дросселе. Чем меньше переохлаждение, тем больше мгновенно выделяющегося газа, тем хуже для производительности системы.

Испаритель

Ха входит в испаритель как кипящая жидкость низкого давления, находящаяся в насыщенном состоянии. Ха кипит при одной и той же температуре, если не происходит изменения давления. В насыщенном состоянии ха поглощает теплоту. Ха совершает фазовый переход при постоянной температуре (при каком-то давлении) от начала испарителя до того момента, пока поступившая жидкость не превратится в газ. В момент фазового перехода жидкость и пар находятся в одной температуре из-за устойчивого контакта. Когда тепло добавляется в газ после состояния насыщенности, то это называется перегрев. Перегрев это мера того, насколько испаритель полон жидкости. Большой перегрев означает, что испаритель пуст. Маленький перегрев означает, что испаритель полон. По некоторым данным, ха продолжает кипеть даже когда перегрев составляет 2 градуса. Перегрев не должен быть ниже 4 градусов, иначе могут быть проблемы с компрессором. Перегретый газ поступает в компрессор и цикл повторяется заново.

Системы с разными типами дозирующих устройств должны заправляться по-разному.

ТРВ

Система с ТРВ заправляется по переохлаждению жидкости, выходящей из конденсатора, т.к. перегрев фиксирован. В кондиционерах перегрев зафиксирован на
уровне 8-12 градусов. Переохлаждение - это количество ха в конденсаторе. Оно позволяет жидкости отдавать тепло ниже насыщенной температуры. Каждый градус переохлаждения при том же давлении конденсации - это увеличение производительности на 0.5%. Увеличение переохлаждения вместе с увеличением давления конденсации уменьшает производительность. Расчёт такой - 5 градусов переохлаждения на 10м жидкостной линии (нам это пока не грозит ;)).

Чтобы измерить переохлаждение нужно:
1) Давление жидкостной линии перевести в температуру с помощью таблицы (получаем насыщенную температуру конденсации SCT - saturated condensing temperature).
2) Померить температуру жидкости на выходе из конденсатора (LLT - liquid line temperature).
3) Вычесть вторую из первой (condenser outlet subcooling=SCT-LLT).

Система с ТРВ со смотровым стеклом заправляется по переохлаждению или пока смотровое стекло не станет ясным (без пузырей). В зависимости от того, что произойдёт первым.

Дроссель с фиксированным отверстием (капиллярка)

Система с капилляркой заправляется по перегреву на линии всасывания. Перегрев - это температура газа выше насыщенной.

Чтобы измерить перегрев нужно:
1) Давление на линии всасывания перевести в температуру с помощью таблиц (получаем насыщенную температуру испарения SST - saturated suction temperature).
2) Померить температуру отсасывающей трубки на выходе из испарителя (SLT - suction line temperature).
3) Вычесть первую из второй (compressor inlet superheat=SLT-SST).

Заключение

ТРВ создан для поддержания постоянного перегрева. Перезаправка влечёт повышение переохлаждения, увеличение давлений и уменьшает производительность. Недозаправка с ТРВ влечёт уменьшение переохлаждения, увеличение перегрева, уменьшение производительности и уменьшение скорости ха, вследствие чего он будет оставлять масло в испарителе.

Систему с капилляркой, которая является простейшим дроссельным устройством, заправлять сложнее всего. Перезаправка уменьшает перегрев, увеличит давления, уменьшит эффективность и зальёт компрессор жидким ха. Недозаправка увеличит перегрев, уменьшит давления, уменьшит производительность и уменьшит скорость ха, вследствие чего он будет оставлять масло в испарителе.

Перед тем как измерять перегрев и переохлаждение нужно дать системе минут 10-20, чтобы стабилизоваться после заправки.

Очень важная ссылка по теме:
http://www.sporlan.com/10-135.pdf

Оригинальный текст здесь: http://www.teampuss.com/forums/viewtopic.php?t=486


Последний раз редактировалось serj666 06-04, 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-04, 17:28 
Не в сети
***-100 club***
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:07
Сообщения: 83
Откуда: Москва
serj666

Я вот про ТРВ не очень понял. Мы настраиваем по переохлаждению из расчёта на 8-12 градусов?
На самом деле здесь ещё такая штука, что если использовать какие-либо дополнительные ТО и SLHX (ну или банально, когда обкручиваем капилляркой отсасывающую трубку), то переохлаждение надо в другом месте мерить. В итоге мне кажется, что перед дросселем мерить нужно, хотя это чисто умозрительные заключения. Надо соответствующее тестирование провести, но сложно это. :study:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06-04, 17:45 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
JErK писал(а):
Я вот про ТРВ не очень понял. Мы настраиваем по переохлаждению из расчёта на 8-12 градусов?

Мы настраивали из расчёта, чтобы нормально холодило. :cry:
Если применять эту статью к каскаду, то только к первому контуру. Второй можно заправлять только методом научного эксперимента ИМО.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB