Мастера Холода http://mastercascade.maxbb.ru/ |
|
Чиллер от Deniska1 http://mastercascade.maxbb.ru/topic178.html |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Deniska1 [ 22-09, 14:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Все нормально, Асперу купил, Aspera NE 2134 GK, продолжаю работу над чиллером дальше, скоро фото будут. не могу разобратся какие патрубки на этой Аспере какие, какой нагнетательный а какой откачивающий. Подскажите пожалуйста. |
Автор: | Leroy [ 22-09, 15:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Там есть два патрубка рядом. Один бОльший,другой чуть меньше. Тот что меньше - нагнетание(помнится он выведен параллельно основанию компрессора). Второй(тот,что больше) - всасывание(выходит из картера под углом вверх). Третий,который ближе к контактам - для сервисного штуцера. |
Автор: | Deniska1 [ 22-09, 16:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
Бля не могу припаять трубу к компрессору, грею МАПП газом, блин ппц какойто весь компрессор горячий уже, а припой никак не расплавляется, посоветуй может каким конкретным припоем надо паять. http://s47.radikal.ru/i115/0909/dd/bf94d2bb059a.jpg http://s16.radikal.ru/i191/0909/a0/e59f5dff6d70.jpg http://s42.radikal.ru/i095/0909/fe/98cc753c9903.jpg http://i006.radikal.ru/0909/6d/4516e39b2e4a.jpg P.S. у меняе есть еще флюс UNI-1000 |
Автор: | Deniska1 [ 23-09, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
вот так хочу запараллелить и поставить в в мою емкость http://i050.radikal.ru/0909/b8/7d2063df61e2.jpg http://s44.radikal.ru/i106/0909/25/ab937ac740f2.jpg Патрубки так не могу припаять посоветуйте может горелку какую другую, ну никак не получается паяю МАПП газом http://s54.radikal.ru/i143/0909/de/6d38f4a3ba9b.jpg |
Автор: | Leroy [ 23-09, 13:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
Deniska1 писал(а): Вот так должно получится, Серый твое мнение по поводу этого: малость криво,но в общем,хорошо. Как будет идти поток теплоносителя? Deniska1 писал(а): Бля не могу припаять трубу к компрессору, грею МАПП газом, блин ппц какойто весь компрессор горячий уже, а припой никак не расплавляется, посоветуй может каким конкретным припоем надо паять.
P.S. у меняе есть еще флюс UNI-1000 флюс,там точно будет лишним. Тебе нужен 0-5% медно-серябрянный припой. Если есть асбест или его заменители/аналоги,то паять надо с его помщью. Если горелка типа TS-7000(или ее подделки),то можно было бы закрыть пальцами два из четырех отверстия у основания горелки. Тогда пламя будет посильней,но расход газа очень большой. С твоей моделью мало что можно сделать. В сущности, её эффективность не на много выше,чем у обычного пропана. С МАППом нужна в идеале горелка с завихрением пламени. З.Ы. если еще раз так грубо и в таком объеме будешь нарушать правило форума,то предупреждением не обойдемся. |
Автор: | Deniska1 [ 23-09, 14:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
Извини за нарушение, совсем забыл об этом правиле, поток будет идти сверху в низ как на этом фото http://i049.radikal.ru/0909/69/22201f317697.jpg Вот так буду все паять думаю будет отлично http://s06.radikal.ru/i179/0909/67/17373d404a7b.jpg http://s41.radikal.ru/i094/0909/74/1962d8c0e985.jpg Пока с пайкой компрессора прекращаю заказал вот такой девайс Устройство сварочное Turbo SET 90 http://www.morena.su/KATALOG/k7_04.shtml и еще дополнительно пару баллонов, как все это приедет возобновлю пайку, а пока спояю испаритель, для него достаточно МАПП газа |
Автор: | Balbesik [ 23-09, 22:18 ] |
Заголовок сообщения: | |
Deniska1,Желательно,чтобы фреон в испарителе двигался снизу вверх. Рессивер-это пустая ёмкость,служит для накопления жидкого(сконденсировавшегося) хладагента(поэтому стоит после конденсатора),т.к. это необходимо для нормальной работы ТРВ.ну следовательно ставиться,если стоит ТРВ.для регулятора давления(коим и явл-ся CPEV)))) рессивер не нужен.А рессивер-обычно это такой чёрный цилиндрик с немного закруглёнными верхушками Блин я видел CPEV можно было заказать с сайта каэлтетехник(интернет магазин cold ice с XS)))Люди отсюда заказывали кое-что,говорят никаких проблем,доставка быстрая.Если надо,то могу привести данные о цене и сроках доставки по CPEV'у-мне их на мыло присылали.Но проблема в том,что там щас вобще нет его на сайте,хотя весной я марел-был А в этой системе ТРВ будешь ставить? |
Автор: | Leroy [ 24-09, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
Balbesik писал(а): Блин я видел CPEV можно было заказать с сайта каэлтетехник(интернет магазин cold ice с XS)))Люди отсюда заказывали кое-что,говорят никаких проблем,доставка быстрая.Если надо,то могу привести данные о цене и сроках доставки по CPEV'у-мне их на мыло присылали.Но проблема в том,что там щас вобще нет его на сайте,хотя весной я марел-был у него вроде нет уже CPEV. Да и через Piotres'а дешевле бы вышло Balbesik писал(а): Желательно,чтобы фреон в испарителе двигался снизу вверх.
не так уж принципиально в данном случае . Как и подача теплоносителя. Здесь нет смысла делать противоток жидкостей,участвующих в теплообмене. В идеале,ему нужен пластинчатый теплообменник и мелкий ТРВ(или регулятор давления). Хотя производительность ситемы можно регулировать и меняя скорость вращения вентилятора на конденсаторе. |
Автор: | Deniska1 [ 24-09, 19:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за помощь очень благодарен, но Сергей посоветовал без CPEV и без ТРВ, попробуем сделать с помощью обычной капиллярки, пока жду когда привезут сварочный девайс о котором писал выше, все спаяю и попробую, уже испаритель спаял, фото ранее выше, там с верху в низ поток будет идти думаю все правильно сделал. P.S. Отдельное Спасибо Сергею за помощь |
Автор: | Deniska1 [ 30-09, 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сегодня привезли мне то что я заказывал Устройство сварочное Turbo SET 90 кучу бабла стоит блин, но что делать купил, пришел начал паять, и вот оно это то что я искал паяет на УРА , никаких проблем все четко, и хрен с ним что так дорого стоит главное результат, вот фото: http://s56.radikal.ru/i154/0909/72/a1d6720c94a1.jpg http://i033.radikal.ru/0909/82/171d01e6cbdd.jpg http://i078.radikal.ru/0909/0a/1a3eeec06188.jpg http://s44.radikal.ru/i105/0909/30/c5faac30f309.jpg http://s14.radikal.ru/i187/0909/7a/2dcabba7d78a.jpg Как уже говорил все спаял, заправил все нормально вроде, поставил длинну капиллярки 2,55 м. испаритель обмерзает все нормально, даже чатсь компрессора замерзла, НО вот думаю а под нагрузкой как это все будет выглядить, и Правильная ли у меня длинна капиллярки? газ R134a http://i032.radikal.ru/0909/c4/fd5ed54d790b.jpg http://s57.radikal.ru/i156/0909/34/539bf4dab596.jpg http://s08.radikal.ru/i181/0909/f9/97f9e7f8d31d.jpg Подскажите все ли я правильно сделал, или может что переделать нужно, меня беспокоит длинна капиллярки. |
Автор: | Balbesik [ 30-09, 13:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Всё нормально вроде.Только перезаправил немного,компрессор не должен обмерзать,только патрубок до входа в компрессор.надо стравить немножко фреона. Капилляр 2,5 метра для чиллера длиноват,сколько надо,я думаю,Серый посоветует З.Ы.Я видел такой "паяльник" у одного "приколиста" с xtremesystems Deniska1,поставь в настройках фотоаппарата размер фоток не больше 1024*768.а то так трудно разобрать что на картинках |
Автор: | Leroy [ 30-09, 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Deniska1 писал(а): Сегодня привезли мне то что я заказывал Устройство сварочное Turbo SET 90 кучу бабла стоит блин, но что делать купил, пришел начал паять, и вот оно это то что я искал паяет на УРА ИМХО,мега кал. Пропан-кислород можно собрать самому за 5 тыр. Готовый набор стоит 6000.Кислород-ацетиленовая "ОСА" российского производства стоит около 8-9 тыр. Это же "чудо" имеет небольшую производительность, весьма опасно да и еще баллоны дороговаты. Например,заправить кислородный баллон на 40л стоит всего 150 рублей...Да и тут никак нельзя контролировать расход...Единственное явное достоинство - малый вес. Deniska1 писал(а): Как уже говорил все спаял, заправил все нормально вроде, поставил длинну капиллярки 2,55 м. испаритель обмерзает все нормально, даже чатсь компрессора замерзла, НО вот думаю а под нагрузкой как это все будет выглядить, и Правильная ли у меня длинна капиллярки? диаметр капилляра 0,8 или 1мм? Balbesik писал(а): Капилляр 2,5 метра для чиллера длиноват,сколько надо,я думаю,Серый посоветует я уже считал для Deniska1. Нужно начинать настройку системы с 2м,а потом уже укорачивать по обстоятельствам. Balbesik писал(а): Deniska1,поставь в настройках фотоаппарата размер фоток не больше 1024*768.а то так трудно разобрать что на картинках
Я в Опере масштаб просто уменьшаю... Deniska1 как компрессор? удовлетворяет твоим требованиям? |
Автор: | Deniska1 [ 30-09, 14:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ну как говорится на вукс и цвет товарища нет, а мне очень понравилось не надо не где искать баллоны, горелки тут все уже есть, к стати купил я ее за 6400. Компрессор просто чудо как и писал Сергей почти не слышно, только когда включается шумит потом выходит на расчетный режим работы и все почти не слышно, у меня 4 120*120 кулера на обдув конденсатора стоят вот их слышно а компрессор нет. Капиллярка у меня 2,55 м. диаметр 0,8 мм. |
Автор: | cyclone [ 01-10, 01:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Deniska1 чем трубу на евап гнул в спираль? И +1 к отзыву Leroy, горелочка у тебя на один-два раза попаять может и сносно, большего я б не вынес ) |
Автор: | Deniska1 [ 01-10, 10:08 ] |
Заголовок сообщения: | |
Не знаю чем Вам так не понравилась моя горелочка, то что одноразовая ну и хрен с ней зато я ее быстро нашел а пока я б искал то что посерьезнее не один бы месяц прошел, а эти одноразовые кислородные баллончики попробую заправить мб что и получится, но это потом. Трубу гнул руками навивая ее на телескапическую трубу от Пылесоса, саму трубу от пылесоса зажимал жестко в тисках. P.S. труба на испаритель 6 мм. гнется руками на ура. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |