Мастера Холода http://mastercascade.maxbb.ru/ |
|
Проблема с Фреонкой http://mastercascade.maxbb.ru/topic164.html |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Leroy [ 27-06, 12:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
Deniska1 писал(а): Результат стал чуть лучше но все равно давление на лини всасывания почемуто стремится к вакууму а нагнетания аж за 10атм зашло и Испаритель стал чуть чуть обмерзать, НО КОМПРЕССОР ГРЕЕТСЯ СО СТРАШНОЙ СИЛОЙ Ну хотелось бы конкретные температуры компрессора. Если можешь удержать палец 2-4 секунды,то температура нормальная(примено 60-70 градусов) Компрессор сильно греется как раз из-за того что работает на вакуум. Лучше поставить обдув Deniska1 писал(а): акууму а нагнетания аж за 10атм до 15 нормально. Выше поднимать не рекомендую. Еще хотелось бы узнать стояночное давление(оставляешь систему в покое на всю ночь,а утром меряешь) Deniska1 писал(а): И что делать с капилляркой Укоротить ее или Удленить ????
нужно укорачивать по 20-30 см. После каждого "обрезания" настраиваешь,меряешб давления и температуры. Вообщем ищешь оптимальный для себя вариант между ХП и температурами. Как только испаритель начнет обмерзыть хотя бы наполовину,нужно настраивать более точно Общие рекомендации - вакуумировать лучше 1-1,5 часа. Баллон всегда переворачивать вентилем вниз(для любых смесевых хладагентов и некоторых других). Сначала заправлять до 5-6 атм,потом включать фреонку и дозаправлять. Обязательно поставить обдув(хотя бы одну 120-ку). Давление на вакууме должно быть 0 без нагрузки(или чуть меньше). Под нагрузкой оно поднимется Пока все З.Ы. и не надо "на вы". |
Автор: | Deniska1 [ 27-06, 13:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за разъяснения. Но все равно не пойму почему компрессор работает на вакуум ведь фреон должен в достаточном кол-ве испарятся в испарителе и поступать по отсасывающей трубке в компрессор, значит получается что поступление фреона в испаритель не достаточно ???? А почему не достаточно из-за длинны капилляра ?? вот эти вопросы не могу понять. Ведь давление на Красном манометре ну примерно должно быть около 15 как ты сказал но я так думаю и на Синем должно гдето быть 3-4. Насчет обдува я понял у меня есть крышка боковая от корпуса там 4 вентилятора 120*120 думаю нормально будет. И еще насчет заправки вот вакуумирую систему так а потом просто без включения компрессора заправляю систему до 5-6 атм (синий манометр ) ???? я правильно понял? а потом еще дозаправлять. |
Автор: | Leroy [ 28-06, 10:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
Deniska1 писал(а): Но все равно не пойму почему компрессор работает на вакуум ведь фреон должен в достаточном кол-ве испарятся в испарителе и поступать по отсасывающей трубке в компрессор, значит получается что поступление фреона в испаритель не достаточно ???? или слишком длинный капилляр или недозаправка Deniska1 писал(а): на Синем должно гдето быть 3-4. оптимально заправлять без нагрузки "под 0". Deniska1 писал(а): И еще насчет заправки вот вакуумирую систему так а потом просто без включения компрессора заправляю систему до 5-6 атм (синий манометр ) ???? я правильно понял? а потом еще дозаправлять
да |
Автор: | Deniska1 [ 28-06, 15:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ну Наконец-то у меня ПОЛУЧИЛОСЬ !!!! Ура ! Я рад до обезуменя выкладываю фото к сожалению температуру не замерил ну ничего это тока первые шаги. Скорей всего все мои проблемы были в том что неправильно заправлял и мало заправлял, даже с капилляркой которая щас стоит длиной 5,3 метра испаритель промерз почти до самого компрессора, хотел укоротить капилляр но обнаружил что у меня кончился фреон Поеду завтра куплю 13 кг балон и буду эксперементировать дальше. Вот фото http://s40.radikal.ru/i087/0906/50/77fc614b9681.jpg http://i012.radikal.ru/0906/6d/fd5517ef61f1.jpg http://s52.radikal.ru/i135/0906/d3/51c7d3acec40.jpg http://s44.radikal.ru/i105/0906/10/b6c44e19b8a4.jpg http://s52.radikal.ru/i135/0906/2f/fcdac5f113a8.jpg |
Автор: | Balbesik [ 28-06, 16:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Молодец! Хорошо,что всё получилось)ждём продолжения Deniska1,а где ты купил теплоизоляцию в рулоне?? |
Автор: | Deniska1 [ 28-06, 16:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо всем, но без Вас у меня бы не получилось Теплоизоляция в рулоне у нее одна сторона клеющая купил в Морене есть такая контора продает все для холодильщиков и тд и тп, увидел на витрине лежала взял и купил завтра поеду к нми за R134a а то кончился . Если тебе нужно скажи я куплю по почте отправлю. Продолжение обязательно будет и то что я задумал сделаю теперь. Потом как все закончу обязательно выложу на обозрение. |
Автор: | Balbesik [ 28-06, 19:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
Нет не надо,спасибо)просто я на форуме у буржуев такую видел. Удачи в дальнейшем! |
Автор: | Deniska1 [ 01-07, 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
Приветствую всех Настроение лучше некуда в связи с полученными результатами двигаюсь дальше. Вчера купил баллон R134a 13 кг. терь все есть. Новые фото моего продвижения выложу. Примерно уже что-то получается похожее на ватерчиллер если так можно сказать. Ну удовольствите от того что я сам это сделал перекрывает все Единственное что вот опасаюсь что Фильтр осушитель я про него забыл и оставил его в вальцовке но уже все в кучу собрал и терь его проблематично изъятить из корпуса все стоит уже на своих местах, вот терь думаю не сильно ли я накосячил. Залил примерно 1 литр воды ну чтобы перекрыть весь испаритель включил на немного внутри вода стала частично замерзать температуру пишет 7,1 градус это конечно не супер низкие температуры да я за ними и не гонюсь а для воды считаю нормально. Вот фото ознакомтесь пожалуйста оставте комменты. http://s41.radikal.ru/i093/0907/f9/2c3c975d81ad.jpg http://s52.radikal.ru/i136/0907/90/f245c55a0439.jpg http://s41.radikal.ru/i094/0907/05/341fc4add2bd.jpg http://s52.radikal.ru/i136/0907/59/6fe602c05e4d.jpg http://s49.radikal.ru/i123/0907/aa/f27b85755a51.jpg http://s57.radikal.ru/i156/0907/09/a90359345b76.jpg http://s58.radikal.ru/i159/0907/4b/fd8fe485570b.jpg |
Автор: | Balbesik [ 02-07, 12:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
Эх видимо Leroy не подключил интернет на июль,что-то нет от него комментария. Deniska1 писал(а): Единственное что вот опасаюсь что Фильтр осушитель я про него забыл и оставил его в вальцовке но уже все в кучу собрал и терь его проблематично изъятить из корпуса все стоит уже на своих местах, вот терь думаю не сильно ли я накосячил.
Я думаю это не большая проблема.буржуи на 1-ом контуре каскада,где вместо капиляра ТРВ стоит,всегда фильтр на резьбе ставят,только не знаю доп-но герметизируют соединение чем-то или нет даже если там травит,то вряд ли система воздуха "насосётся",просто проверь есть там течь или нет при работающей фреонке А резервуар водянки,шланги,водоблок изолировать будешь?темпа должна улучшиться))а вместо воды какую-нибудь низкозамерзающую жидкость залить?)) Кстати какой длины капилляр?на чиллер надо покороче ставить,т.к. нагрузка на испаритель предполагается бОльшая,чем на Direct Die. З.Ы.Система красивая получилась З.З.Ы.А контроллер Dixell тоже в Морене покупал?Сразу видно Волгоград крупный город Какой у него нижний диапазон измерений темпы?и если не секрет сколько стоит? |
Автор: | Leroy [ 03-07, 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | |
Balbesik писал(а): Эх видимо Leroy не подключил интернет на июль,что-то нет от него комментария. нет,я просто бухал Balbesik писал(а): фильтр на резьбе ставят,только не знаю доп-но герметизируют соединение чем-то или нет да,есть спец карандаши. У нас видел только La-Co. Но я ничем не герметизирую. Просто свожу вальцовку к минимому Balbesik писал(а): Я думаю это не большая проблема.буржуи на 1-ом контуре каскада,где вместо капиляра ТРВ стоит,всегда фильтр на резьбе ставят,только не знаю доп-но герметизируют соединение чем-то или нет они часто ставят пользованный компрессоры. Работают на одном фильтре какое-то время,потом меняют его. Balbesik писал(а): на чиллер надо покороче ставить,т.к. нагрузка на испаритель предполагается бОльшая на чиллер ТРВ или Cpev ставить надо Balbesik писал(а): Какой у него нижний диапазон измерений темпы
-50 |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |