Занялся я расчётами, нужны практические данные. Какая у вас хладопроизводительность компрессора при 0 градусов цельсия, какая нагрузка в ваттах и какая температура испарителя при этой нагрузке. |
Автор: | DANIIL_BJ [ 14-01, 04:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
SpiritEarth все данные есть в ПДФ. |
Автор: | SpiritEarth [ 14-01, 15:42 ] |
Заголовок сообщения: | |
DANIIL_BJ в каком pdf? можно конечно всё это посчитать, но мне нужны примеры реальных систем с цифрами на практике, чтобы кое в чём убедиться |
Автор: | DANIIL_BJ [ 14-01, 17:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
SpiritEarth писал(а): чтобы кое в чём убедиться
Ты секретный агент? |
Автор: | SpiritEarth [ 14-01, 17:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
В общем вот вам : T испарителя = ln (Нагрузка в ваттах / Хладопроизводительность при -15) / 0.05 . Результат может отличаться на 0,5 грудуса, это зависит от коэффицента 0,05 (он усреднён, для разных компрессоров может быть и 0,048 и 0,051), пробую найти его зависимость. Прошу тех кто собирал фреонку потратить одну минуту и написать значение температуры испарителя на практике и по этой формуле, дабы знать куда улучшать, можно также указать нагрузку в ваттах и ХП вашего компрессора при -15. |
Автор: | Balbesik [ 14-01, 21:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я ещё фреонку не собирал если эти расчёты тебе нужны для выбора компрессора,то Leroy в теме Crazy666 писал,что забей на ватты,смотри на объём цилиндра компрессора.как раз файл формата pdf скачиваешь по компрессорам из инета и смотришь их хар-ки. ни разу не видел,чтобы для строения фреонок применялись какие-то формулы.ну 1 раз видел на XS.tiborrr в теме про мини-каскад применил формулу. в проге CoolPack считают.вообще лично мне,для однокуторной фреонки,тем более для 1 системы это не надо.я бы "на глазок" компоненты подбирал.может остальные что-нибудь посоветуют,у кого уже есть фреонки. SpiritEarth писал(а): какая нагрузка в ваттах и какая температура испарителя при этой нагрузке.
точно никто не скажет,если тестят на процах.если у кого-то есть эмуллятор нагрузки,то тогда скажут я субьективно думаю,что это считать незачем.примерная статистика есть на западных форумах,просто нужно полазить посмотреть ворклоги готовых систем а лучше самому на практике проверить |
Автор: | SpiritEarth [ 14-01, 21:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
Эти коэффициенты ставим на место 0.05. В формуле натуральный логарифм только для числителя. |
Автор: | serj666 [ 14-01, 23:34 ] |
Заголовок сообщения: | |
SpiritEarth Aspera 2150, хп при -15С ~1кВт, газ r404a, Tкондесации ~40C. При 200вт нагрузки получил -38С. По формуле получаем -32С. |
Автор: | Crazy666 [ 15-01, 01:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
Balbesik писал(а): ,то Leroy в теме Crazy666 писал,что забей на ватты,смотри на объём цилиндра компрессора Это относилось к роторникам. Но и для поршневых так же само. SpiritEarth Так что подсчитать хочешь? Какой компрессор взять? SpiritEarth писал(а): прошу ещё аргументы в пользу 507-го.
Система для чего планируется? Если исключительно для бенчинга, то 410 однозначно, если 24/7 - бери 507мый. |
Автор: | SpiritEarth [ 15-01, 13:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
Единственный компрессор Aspera 2150, что я смотрел был NEK 2150GK, при -15 его ХП=888 ватт. DANIIL_BJ написал мне: например 180ватт -42 на испарителе газ 404й, компрессор T2178GK. Для его системы получил -41.865. При -15 у его компрессора ХП=1460 ватт. Теперь у меня вопрос к serj-у666. Как при такой разнице ХП у компрессоров и примерно равной нагрузке можно получить разницу в четыре градуса ? Я нисколько не ставлю под сомнение твой опыт в фреоностроении, просто пытаюсь разобраться. Какая у тебя нагрузка? Проц, частота, вольтаж, в дефолте, в разгоне ? В измерении температуры нет сомнений, и в теплоизоляции тоже. Как я посчитал, у тебя нагрузка = 132.8 ватт. |
Автор: | Leroy [ 15-01, 16:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
SpiritEarth ХП при -15 ~7кВт,нагрузка 50Вт. В реале я получил -53,2. По формуле получается -98. Теперь нагрузка 450Вт по формуле получаем -54,хотя реальная температура -44,8. Это формула видимо только для маленьких систем,где многими параметрами можно пренибречь. Хотя формула хорошая - для оптимистов |
Автор: | serj666 [ 15-01, 16:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
SpiritEarth писал(а): Aspera 2150, что я смотрел был NEK 2150GK, при -15 его ХП=888 ватт. 888вт при Tконденсации 54С, при 45С - 947вт. При 40С (25С окружающей среды + 15С теплового напора) я прикинул 1кВт. SpiritEarth писал(а): Какая у тебя нагрузка? http://www.mastercascade.flyfolder.ru/topic69.html SpiritEarth писал(а): Проц, частота, вольтаж, в дефолте, в разгоне ?
Нагрузка эмулятора в режиме 2*100вт примерно совпадает с сore 2 duo e6850 1.82v 4500mhz wPrime 1024m. |
Автор: | SpiritEarth [ 15-01, 16:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
Leroy-ю. я конечно всё понимаю, но 7000 и 50 ватт... формула работает до -45 -50 на одноконтурных системах. а -98 говорит о том что компрессор слишком мощный. В формуле не учтены темпы закипания фреонов (у тебя какой кстати), по расчётам на такую темпу и нагрузку хватит и 1000. надо думать. но ужо экзамен завтра, после сессии. |
Автор: | SpiritEarth [ 15-01, 17:07 ] |
Заголовок сообщения: | |
я кажется понял в чём дело. коэффициент 0.05 имеет физическое значение - этот коэффициент показывает разницу нагрузок в процентах при изменении темпы испарителя на 1 грудус на одном и томже компрессоре. Расчёт - пусть у нас компрессор с ХП=1000 и нагрузка 100 ватт, тогда темпа будет -46.052, а если нам хочется получить на один градус холоднее, то нагрузка должна быть меньше. для -47.052 нагрузка должна быть 95 ватт. следовательно 100 - 95 = 5 5 от 100 = 0.05 Вроде Сладкий писал что на одноконтурной системе можно получить и -60, но при малой заправке и без нагрузки. 50 ватт нагрузки несоизмеримо мало для 7000 ватт, эту нагрузку можно прировнять к 0. ХП и нагрузка должны быть соизмеримы, иначе надо вводить другой коэффициент. |
Автор: | Leroy [ 15-01, 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
SpiritEarth писал(а): формула работает до -45 -50 на одноконтурных системах считай что это одноконтурная система. SpiritEarth писал(а): я конечно всё понимаю, но 7000 и 50 ват компрессор подбирался под 1кВт при -40,но так получилось Фреон 507,но он очень мало отличается от 404. SpiritEarth писал(а): а -98 говорит о том что компрессор слишком мощный. а то я не знаю SpiritEarth писал(а): но ужо экзамен завтра,
Удачи. З.Ы. Думаю нужно заканчивать оффтоп. Вечером отделю в отдельную тему. |