Мастера Холода http://mastercascade.maxbb.ru/ |
|
Расчеты,формулы,полезные проги http://mastercascade.maxbb.ru/topic157.html |
Страница 2 из 2 |
Автор: | SpiritEarth [ 13-02, 06:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сессия сдана, отмечена, приступаем к работе... Введу поправочку, это приближение формулы работает для среднетемпературных компрессоров (нужно подставлять значения ХП при 0 Цельсия). Теперь делаю для низкотемпературных. Ввожу поправки и вот пример: serj666 -> 14-01-2009, 23:34. SpiritEarth Aspera 2150, хп при -15С ~1кВт, газ r404a, Tкондесации ~40C. При 200вт нагрузки получил -38С. По формуле получаем -32С. С новыми поправками (не окончательными) получаю -43,5. Истина где-то рядом |