Мастера Холода http://mastercascade.maxbb.ru/ |
|
Хай!! http://mastercascade.maxbb.ru/topic140.html |
Страница 1 из 1 |
Автор: | КриоХирург [ 04-10, 17:08 ] |
Заголовок сообщения: | Хай!! |
Привет всем. Давно искал подобный форум но всетаки нашел. В обычных форумах по ремонту сидят одни деды которые советуют не трогать ничего и не лезть не в свои дела, что все это супер сложное и нужно закончито кучу институтов. Ну когда не стоит то уже ничего не нужно им, понять можно. Рассказываю немного про себя. Думаю тут зависну на долго. Всетаки конструировать креогенную установку хочу, только задача не процессоры охлаждать. Занимаюсь холодильным делом недавно поэтому есть интузизазм чего то паять и собирать. Ремонтирую бытовуху частным образом, и работаю холодильщиком. Ремонтирую в основном небольшие камеры и холодильные столы. Имеется в моем распоряжении все нужное оборудование для монтажа и заправки холод оборудования. Почитав тут все что можно почитать понимаю что тут народ вообще прикольный. Так что будем общаться. Кстати вопрос. А почему тут про R14 ничего не говорят? Почему на этилене установки собирают? Его хрен достать. еКакая температура кипения этилена?? Моэ я его параметры просто еще не знаю. R14 кипит при -128 например. |
Автор: | Crazy666 [ 04-10, 18:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
КриоХирург Добро пожаловать на форум КриоХирург писал(а): Кстати вопрос. А почему тут про R14 ничего не говорят? R14 идет только на третью ступень каскада, на второй его не сконденсируешь (только автокаскад), а здесь, как видишь, двухступенчатые собрали единицы. КриоХирург писал(а): Почему на этилене установки собирают? Его хрен достать.
еКакая температура кипения этилена?? Этилен является оптимальным газом на вторую ступень, температура кипения -104, против -84 у R23. |
Автор: | КриоХирург [ 04-10, 18:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ага. Я так и думал что просто сконденсировать не получается. Надо для этого не только охладить но и сильно сжать. Засада. А на 22-м какой максимум можно выжать? |
Автор: | Crazy666 [ 04-10, 19:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
КриоХирург писал(а): А на 22-м какой максимум можно выжать?
Ну это смотря какая нагрузка будет Вообще-то не ниже -50, но это очень относительно... |
Автор: | Leroy [ 04-10, 19:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
КриоХирург Првет! Прикольный ник КриоХирург писал(а): Имеется в моем распоряжении все нужное оборудование для монтажа и заправки холод оборудования. эт понятие относительное КриоХирург писал(а): А почему тут про R14 ничего не говорят? КриоХирург писал(а): Почему на этилене установки собирают? Его хрен достать. Есть только один каскад на этилене в России. Тут все подгоняют под этилен. Найти его можно. И кто-то это уже сделал КриоХирург писал(а): Засада. А на 22-м какой максимум можно выжать?
В нагрузке -35-40. |