 Заголовок сообщения: Фреонка для Kein для дома
СообщениеДобавлено: 19-06, 22:22 
Не в сети
предохладитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06, 22:06
Сообщения: 6
Откуда: М.О.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Начитавшись теории я приступаю к практике.
Итак данные:фреон 404а,гофра 1м,радиатор от кондиционера(однопроходный),компрессор-роторник от кондиционера на 3,5 кВт :stupid: , нагрузка 300+Вт, каппиляр 0,7 - 1,2м. думаете лучше взять 0,8?!Компрессор рассчитан на р22(масло), лучше поменять(чем промывать вот в чем вопрос........спирта нет, бензин для зажигалок......пойдет?!)?!
Ах, да, забыл буду использовать ТРВ самый маломощный на р22(уже куплен), пойдет?и ресивер на 0,75(тоже куплен)
Фото попозже выложу :mrgreen:
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20-06, 20:33 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
Kein писал(а):
каппиляр 0,7 - 1,2м. думаете лучше взять 0,8?

слишком коротко,а если :
Kein писал(а):
Ах, да, забыл буду использовать ТРВ самый маломощный на р22(уже куплен), пойдет?и ресивер на 0,75(тоже куплен)

,то получается полная чушь.
Kein писал(а):
(чем промывать вот в чем вопрос........спирта нет, бензин для зажигалок......пойдет?!)?!

Эту фразу я сначала вообще воспринял как троллинг :mrgreen: .
Если серьезно,то нужны спец растворители и хорошее синтетическое масло

Из того,что я не понял:
1)конденсатор вы собираетесь обдувать кондиционерной "турбиной"?
2) где испаритель?
3)зачем трв?

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-06, 11:17 
Не в сети
предохладитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06, 22:06
Сообщения: 6
Откуда: М.О.
1- 8*120(корпус почти готов)
2- вытачивается(4 этажа по-моему)
3- что бы в простое не заливало :oops:
Leroy
можно не промывать?(рабочий кондиционер разобрал :mrgreen: ...........если растворителей нет,или есть какие недорогие на примете?http://www.tehnoholod.org/contacts/http://www.morena.su/)
Изображение
Радиатор только половинку использовать буду(легким движением руки,ой, горелки.........он превращается в 2 радиатора).
Фото:
Изображение
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-06, 15:11 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
Kein писал(а):
1- 8*120(корпус почти готов)

по опыту могу сказать,что для бенчей не хватит. Тем более,что радиатор не такой уж крупный.
Посчитай/прогугли для интереса примерное тпд компрессора, да прибавь 300вт,снимаемые с испарителя. Ну а прикинуть мощность конденсатора при нужной дельте не составит труда.
Kein писал(а):
2- вытачивается(4 этажа по-моему)

при не очень сложной структуре будет не так эффективно,как хотелось бы на 300Вт. Лучше лабиринт с докипателем на втором уровне или спираль

Kein писал(а):
3- что бы в простое не заливало

Если честно - бред. При нормальной заправке ничего заливать не будет. Для удовлетворения моего интереса - где будешь ставть термобаллон и какие температуры хочешь получить на испарителе?

Kein писал(а):
можно не промывать?(рабочий кондиционер разобрал ...........если растворителей нет,или есть какие недорогие на примете

Рискни... Вообще 141b очень дешевый и продается везде.

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-06, 15:55 
Не в сети
предохладитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06, 22:06
Сообщения: 6
Откуда: М.О.
Leroy писал(а):
тпд компрессора

это х.з., данных мало.....это самое лучшее что нашел http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90578&modelid=141816&text=Panasonic+CW-1273FE&srnum=1
Leroy писал(а):
радиатор

двойным оставлю значит,правильно?
Leroy писал(а):
термобаллон

имееешь ввиду ресивер?
Leroy писал(а):
температуры

думаю с этим компрессором, максимальные на этом газе,а сколько можно получить-45?
Leroy писал(а):
при не очень сложной структуре

смогу напаять тонкий медный пруток для улучшения(что бы волнами было,долго, но другого пути у меня нет)....подойдет такой вариант?
какой длины каппиляр 0,7 порекомендуешь?
ресивер надо использовать?
Сам смотри: если проц разогнан и загружен при -45, в простое не будет заливать:oops: ведь частота и напр. будут сильно падать?ТРВ разве не служит для ограничения потока(когда капилляр рассчитан на максимальную производительность)? объясни пожалуйста
141b- он может храниться в канистре пластиковой(бутылке)?1л. хватит?.....думаю в автосервисе спросить.....только что посмотрел канистры 20,250 л. продают


Последний раз редактировалось Kein 21-06, 16:24, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-06, 16:22 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
Kein писал(а):
это х.з., данных мало.....это самое лучшее что нашел http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... FE&srnum=1

Я думаю грузить формулыми не имеет смысла. Так что проехали...

Kein писал(а):
двойным оставлю значит,правильно?

Больше - лучше,но в разумных пределах.
Kein писал(а):
имееешь ввиду ресивер?

Такие вопросы заставляют задуматься.... Нет, термобаллон от ТРВ

Kein писал(а):
смогу напаять тонкий медный пруток для улучшения(долго, но другого пути у меня нет)....подойдет такой вариант?

лучше оставь как есть. Это лишний геммор, если нет возможности сделать заново
Kein писал(а):
какой длины каппиляр 0,7 порекомендуешь?

без трв я бы начал с 2,7м,а потом подобрал. Думаю где-то 2,1-2,3 метра.
Kein писал(а):
ресивер надо использовать?

с трв надо. Хотя может хватить и объема конденсатора.

Kein писал(а):
Сам смотри: если проц разогнан и загружен при -30, в простое не будет заливать:oops: ведь частота и напр. будут сильно падать?

ну для начала у роторников есть докипатель. Оптимально заправлять для фреонки 24/7 на разогнаном проце без нагрузки/под повседневной легкой нагрузке. Тогда все будет ок.

Но я очень сомневаюсь,что ты захочешь фреонку для постоянной работы на роторнике, ибо очнь шумно. Да и штаный режим работы для них находится выше нуля...

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-06, 16:26 
Не в сети
предохладитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06, 22:06
Сообщения: 6
Откуда: М.О.
термобаллон на линию н.д. хотел(отсасывающую трубку)
какие температуры я смогу достичь примерно?
р.с. я в прошлое сообщение про простой системы, ТРВ дописал....
Leroy писал(а):
Думаю где-то 2,1-2,3 метра

- значит таблица Ллойда не показатель? :roll:
а если захочу побенчить то дозаправлять?(разве ТРВ применить к капиляру не выход? )


Последний раз редактировалось Kein 21-06, 21:23, всего редактировалось 3 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-06, 17:25 
Не в сети
предохладитель

Зарегистрирован: 20-06, 03:18
Сообщения: 5
Откуда: СПб
Leroy писал(а):
Kein писал(а):
Оптимально заправлять для фреонки 24/7 на разогнаном проце без нагрузки/под повседневной легкой нагрузке. Тогда все будет ок.

Но ведь хочется заправить по самые помидоры :) , то есть, чтобы при максимальном разгоне и нагрузке был "перезаряд (отличный термин)" почти до мотора и следовательно максимальная отдача от агрегата.
А при простое или установке на менее тепловыделяющие процы усмирять
мощу\заливание мотора с помощью вспомогательных устройств будь то ТРВ или что другое. Об этом и хочется получить информацию:

1. Если при заливании мотора отключить обдув конденсатора (например с помощь того же реле) автоматически, заливание пректратится?
2. Где-то упоминалось про частотники, понижающие-повышающие мегагерцы розеточного напряжения. Об этом поподробнее: где и почём какая модель зарекомендовала себя лучшим образом, влияние на ресурс и шум мотора??


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-06, 17:29 
Не в сети
предохладитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06, 22:06
Сообщения: 6
Откуда: М.О.
Мастер Холода писал(а):
при максимальном разгоне и нагрузке был "перезаряд (отличный термин)" почти до мотора и следовательно максимальная отдача от агрегата

так я и хочу........... :oops: .Посчитал если выдает 3,5кВт при +18,то 390Вт-32,320Вт-37,160Вт-52
Leroy ты прав не буду мутить с ТРВ
объясни пожалуйста: ТРВ следует использовать, с коротким капилляром(1,5-2м.)?и для огранниченных задач?
Значит(компьютерные) 4*120 на вдув на 2000об/мин и 4*120 на 2000об/мин на выдув не прокачают систему - буду брать для серверов на 2000+об/мин. 220В. по цене то на то и выходит(шуму больше, но и производительность выше).Предлагают поставить по 1500 об/мин. 220в. думаешь прокачают?
НАШЕЛ................ :jump: :bams: 1кг хватит 141b?
ААААААААА!!!!!!!нету вналичии и х.з. когдаь привезут
В России вообще нет :mad:
РПГ-67 с фильтром номер 1- это наверное буквенная категория А?
Мастер Холодал
1-нельзя,2-нереально :oops:


Последний раз редактировалось Kein 25-06, 19:49, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-06, 19:48 
Не в сети
предохладитель
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 19-06, 22:06
Сообщения: 6
Откуда: М.О.
Сегодня вторую половину дня промучался .Сливал масло.
И вот результат:
Изображение
Leroy писал(а):
Ротационные кондиционерные компрессоры промываются тточно так же! Ничего сверлить не надо - это миф! Главное хорошо расплескать жидкость внутри.
-молодец очень здорово написано :friend: , помогло


Последний раз редактировалось Kein 26-06, 15:11, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-06, 00:04 
Не в сети
предохладитель

Зарегистрирован: 20-06, 03:18
Сообщения: 5
Откуда: СПб
Kein писал(а):
Сегодня вторую половину дня промучался .Сливал масло.


...лёгких путей не ищем.. ;)
При сливании, рекомендуется дуть в один (верхний) патрубок, для ускорения и продуктивности процесса. :friend:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24-04, 22:36 
Не в сети
холодильщик

Зарегистрирован: 02-07, 15:27
Сообщения: 24
Откуда: Kyiv, Ukraine
Kein
чем проект завершился-то?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB