Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-10, 21:09 
Не в сети
фреонщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28-05, 00:14
Сообщения: 113
Откуда: Украина, Луцк
Час прошел, давление упало ровно на атмосферу, надеюсь течей нет :)
Разобратся еще б с схемой подключения компрессора...
Термометра у меня нет нормального, есть мультиметр, относительно не дешевый, 15уе стоит, буду пробовать ним...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21-10, 22:02 
Не в сети
морозильщик

Зарегистрирован: 25-02, 11:35
Сообщения: 46
Откуда: Тверь
Crazy666 писал(а):
А может хорошенько обмотать проводом и запаять паяльником, как Leroy говорил?

Ну если так чтоб потом не разбирать то можно и опаять. Лучше чем китайские клемники искрить будут :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 12:53 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
Цитата:
Этот конденсатор неполярный? Без разницы, куда какой провод подключать?

да
Там две обмотки - рабочая и пусковая.
Crazy666
Ну поздравляю! :scared: .
Выглядит весьма хорошо,но можно было сделать компактней.
По поводу пайки - штуцер и небольшую область вокруг него нужно было облепить мокрым асбестом - пайка бы шла веселей и можно было бы не бояться за компрессор.
З.Ы. не понял зачем тебе 2-х вентельный коллектор ;)
lexx* писал(а):
Crazy666 писал(а):А может хорошенько обмотать проводом и запаять паяльником, как Leroy говорил?

Ну если так чтоб потом не разбирать то можно и опаять. Лучше чем китайские клемники искрить будут

главное не на скрутках :) .

Совет: нужно сделать устройство,которое будет разряжать конденсатор, а то перед повторным пуском нужно ждать достаточно долго.

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 14:37 
Не в сети
фреонщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28-05, 00:14
Сообщения: 113
Откуда: Украина, Луцк
Leroy
Спасибо :scared:

Leroy писал(а):
З.Ы. не понял зачем тебе 2-х вентельный коллектор

А я, почему-то, не задумывался об этом при покупке :mrgreen:

Leroy писал(а):
Совет: нужно сделать устройство,которое будет разряжать конденсатор, а то перед повторным пуском нужно ждать достаточно долго.

Что это за устройство? Повторный запуск у меня идет мгновенно.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

Теперь обо всем попорядку :)
Заправил пры выключенном компрессоре до 2 атмосфер и включил. Шум от компрессора конкретный, но меня это не пугает). Подавал газ маленькими порциями, при небольшой заправке температура уходила за -60, самою низкую температуру, которую удалось увидеть, было -63. Заправлял, пока не обмерзнет докипатель. По окончании заправки температура была -51. Компрессор просто сковородка, больше секунды я палец не удержу, немного стремно(
Далее выключил систему. Очень удивила стоянка, атмосфер так 15). Дождавшись пока оттает обратка, решил отсоединил заправочный шланг. Может я не умею их отключать, не знаю, но ладонь я отморозил, в тоже время, выпустил кучу газа с системы, подключил обратно баллон и при следующем включении дозаправил. Отсоединял шланг уже при включенной системе, при давлении 1атм.
Очень странно выходит на температуру при включении. За секунд 10 температура падает с 15 до -60, а потом, при следующих 5ти минутах, поднимается до -51 и останавливается и за эти 5 минут промерзает до конца докипатель.
Собственно осталось проверить на какой-то нагрузке…


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 17:10 
Не в сети
фреонщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28-05, 00:14
Сообщения: 113
Откуда: Украина, Луцк
Поставил фреонку на старый дюрон, 1.3 Ггц. Не став ждать, пока температура стабилизуется на 51 градус, запустил процессор при -61 на испарителе. Температура держалась на отметке -60 на протяжении 15 минут, за это время я успел снять максимальную частоту на 1930 Мхз, через 15 минут температура начала повышаться и заодно обмерзать обратка. Температура -50 и макс. скрин я сумел снять только на 1850 Мхз. Объясните, пожалуйста, что с системой происходит?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 17:38 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Crazy666 - система супер получилась! :scared:
Какая сейчас стоянка? 15атм - очень много.
Когда добавляешь/стравливаешь газ жди некоторое время, эффект не сразу проявляется.

Цитата:
60 на протяжении 15 минут, за это время я успел снять максимальную частоту на 1930 Мхз, через 15 минут температура начала повышаться и заодно обмерзать обратка. Температура -50 и макс. скрин я сумел снять только на 1850 Мхз.

У меня похожая штука бывает. Когда система без нагрузки работает, то температура медленно растёт, скажем с -50С до -40С, когда включаешь с нагрузкой, то держит стабильно -45С. Дюрон - это считай не нагрузка :)
Ищи нормальную нагрузку ватт на 200 и всё станет ясно.

Продувай шланги, когда подсоединяешь к заправленной системе. Отсоединяй шланги на низком, когда давление стало немного выше 1атм, на высоком - когда всё устаканится. Если станция не травит, то вообще не отсоединяй пока всё не заправишь.

Попробуй померить перегрев, когда система на Дюроне.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 17:50 
Не в сети
фреонщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28-05, 00:14
Сообщения: 113
Откуда: Украина, Луцк
serj666
Спасибо :scared:
Что ты пропадал последним времеем :spy:

Стоянка, как на манометре выше, на значении RETARD, на манометр высокого давления не включал. Но даже с фотографии выше видно, что там как минимум 9 атмосфер есть.

serj666 писал(а):
Дюрон - это считай не нагрузка

Ну у меня он под вольтмодом :mrgreen: , 2.1В, думаю около ста ват есть...

serj666 писал(а):
Продувай шланги, когда подсоединяешь к заправленной системе

Так и делаю

serj666 писал(а):
Отсоединяй шланги на низком, когда давление стало немного выше 1атм

Это я уже понял, когда палец отморозил :mrgreen:

serj666 писал(а):
Если станция не травит

Вот она и травит, потому спешил отключить...

serj666 писал(а):
Попробуй померить перегрев, когда система на Дюроне.

Померяю, но даже с Дюроном весь докипатель в инеи (видимо перезаправил, но на манометре было меньше атмосферы), а компрессор ужасно горячий, палец секунду держать немогу. Хотел бы знать, что делать, а то страшно компрессор потерять :(

добавлено

Как правильно померять перегрев? Пробовал приставлять термопару в нижней части докипателя, на трубке, которая в компрессор входит, было -14 при загрузке дюроном (-48 на испарителе). После выключения системы, эта трубка нагревается до 40-50 градусов, от горячего компрессора.
Померил температуру компрессора, 80 градусов, ужас(


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 18:47 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Crazy666 писал(а):
Что ты пропадал последним времеем

было дело, больше не буду :smoking:

Цитата:
Стоянка, как на манометре выше, на значении RETARD, на манометр высокого давления не включал. Но даже с фотографии выше видно, что там как минимум 9 атмосфер есть.

9атм - это для 410 даже мало. Атм 12 - самое оно, имхо.

Насчёт компрессора. Чтобы палец нельзя было держать достаточно 50С. Если ничего не булькает и патрубок на всасывании не горячий, то ничего с ним не будет. У меня на первом контуре (в новом каскаде :oops:) тоже ротор и тоже горячий. Правда газ r22.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:12 
Не в сети
фреонщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28-05, 00:14
Сообщения: 113
Откуда: Украина, Луцк
проверил еще раз температуру компрессора в нагрузке - 88 градусов(


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:22 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Crazy666
88С - это через сколько времени. Выше не поднимается?
Для роторника это ещё не ахтунг насколько я знаю.

Ещё такой вопрос (может я проглядел): у компрессора масло синтетическое?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:26 
Не в сети
фреонщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28-05, 00:14
Сообщения: 113
Откуда: Украина, Луцк
serj666 писал(а):
это через сколько времени

Именно в нагрузке, когда считал СуперПИ32М

serj666 писал(а):
Ещё такой вопрос (может я проглядел): у компрессора масло синтетическое?

Ну раз компрессор под R407 значит синтетическое, наверняка сказать немогу, я об этом и не задумывался...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:35 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
Crazy666 писал(а):
serj666 писал(а):Ещё такой вопрос (может я проглядел): у компрессора масло синтетическое?

Ну раз компрессор под R407 значит синтетическое, наверняка сказать немогу, я об этом и не задумывался...

у меня раньше такой продавали - жаль не застал. Синтетика, еще говорят можно монтировать горизонтально...сказка,а не компрессор ;)

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 19:46 
Не в сети
фреонщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28-05, 00:14
Сообщения: 113
Откуда: Украина, Луцк
Как можно объяснить то, что при включении он быстро набирает -60, работает так минут 10-15 а потом температура поднимается до -50?
Как я понимаю, во время этих 10-15 минут давление на всасывание очень маленькое, но потом оно немного поднимается. Но почему так??


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 20:30 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Crazy666
Компрессор случайно не булькает? Какая длина капиллярки?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-10, 20:44 
Не в сети
фреонщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 28-05, 00:14
Сообщения: 113
Откуда: Украина, Луцк
Нет, не булькает.

Длинна - 3м, 0.8мм


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB