Мастера Холода http://mastercascade.maxbb.ru/ |
|
Созрели на каскад... http://mastercascade.maxbb.ru/topic110.html |
Страница 3 из 4 |
Автор: | strelok13_13 [ 25-04, 22:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
Leroy писал(а): При хорошо спроектированном
это не про нас Вот в статье у clear66 написано что сильфон(а именно его мы будем использовать на обратке) расчитан на макс давление 16 атм, понятно что оно несколько занижено, но все таки. Что такое реле давления я себе довольно слабо представляю, поясни пожалуйста. |
Автор: | Leroy [ 25-04, 22:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
strelok13_13 писал(а): Вот в статье у clear66 написано что сильфон(а именно его мы будем использовать на обратке) расчитан на макс давление 16 атм, понятно что оно несколько занижено, но все таки. Сильфоны тоже бывают разные Если у тебя макс. теоретическое давление в контуре будет 1мПа, то проектировать надо на 1,2-1,5мПа strelok13_13 писал(а): Что такое реле давления я себе довольно слабо представляю, поясни пожалуйста.
Есть два варианта: 1)размыкает эл. цепь, соотв. отрубает компрессор 2)при достижении определенного давления(задается вручную) сигнализирует и стравливает газ, до достижения оптимального давления (или автоматически или после подтверждения). Стоит 500-600 рублей. Есть комбинированный вариант (и на низкое и на высокое) от данфосс за 1400. |
Автор: | strelok13_13 [ 25-04, 22:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
А куда он газ стравливает? В атмосферу? Этилен? Да пусть лучше взорвется за такую цену А такой вариант будет работать? http://images.people.overclockers.ru/155122.png в таком случае паек меньше |
Автор: | serj666 [ 25-04, 23:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
strelok13_13 писал(а): А куда он газ стравливает? В атмосферу? Этилен? Да пусть лучше взорвется за такую цену strelok13_13 писал(а): А такой вариант будет работать?
Ещё как будет! У тебя на схеме смотровое стекло на возврате масла - мне кажется это лишнее. Масла вместе в фреоном не так много выходит, и если ставит вентиль то достаточно кратковременно открывать его каждые часа 2 и открывать на пару минут перед выключением системы. |
Автор: | strelok13_13 [ 25-04, 23:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ну это так пока ориентировочно стекло его может и не быть, тогда сделаем так как на схеме расширительную емкость, так по крайней мере паек меньше и не надо 3 вентиля покупать. Нашли ресивер на 1,2 литра пойдет? |
Автор: | serj666 [ 25-04, 23:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
strelok13_13 писал(а): Нашли ресивер на 1,2 литра пойдет?
Пойдёт. Не ShineYear случайно? |
Автор: | strelok13_13 [ 25-04, 23:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
Не-а, becool bc-rv-1,2-100 |
Автор: | ThE NaMeLeSs [ 29-04, 16:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
При подборе ТРВ от Alco, прога выдаёт модели: TX6 - H02 801 549 - TX6 - H12 801 553 +15 TX3 - H22 801 739 - TX3 - H32 801 748 +15 °C (внеш. выравнивание) TX3 - H02 801 727 - TX3 - H12 801 731 +15 °C (внутр. выравнивание) А теперь вопросы Что значит внутренее и внешнее выравнивание? На картинке TX6 и TX3 имеют три выхода, куда их подключать в контуре? Или третий выход для вставки? И где у ТРВ вход и выход хладагента? |
Автор: | serj666 [ 29-04, 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
ThE NaMeLeSs ТВР серии TX3, TX6 - это крупные ТРВ с фиксированной вставкой, они не подходят. Нужна серия TI. Внешнее выравнивание на фиг не нужно, поэтому остаются 2 вентиля - TI-HW и TI-HW100 (MOP +15С). Во время работы разницы никакой, но со вторым вроде как проще пускаться. Остаётся выбрать вставку. Возьмём Т конденсации +35, Т кипения -40, холодопроизводительность 0,6кВт, переохлаждение 5С. Учитывая 2 поправочных коэффициента получаем номинальную производительность ТРВ равной 0,6*2,47*0,87=1,29кВт. Вставка TIO-000 как раз на 1,3кВт. ThE NaMeLeSs писал(а): Что значит внутренее и внешнее выравнивание?
На картинке TX6 и TX3 имеют три выхода, куда их подключать в контуре? Или третий выход для вставки? И где у ТРВ вход и выход хладагента? Третий выход - это внешнее выравнивание. Вставка вставляется где вход ТРВ. Внешнее выравнивание осуществляет связь ТВР с вышедшим из ТО газом и что-то там выравнивает |
Автор: | strelok13_13 [ 29-04, 19:57 ] |
Заголовок сообщения: | |
serj666 писал(а): и что-то там выравнивает
ну это серьезно нашли TI-HW за 870р и вставку к нему 000 ещё за 320р. |
Автор: | serj666 [ 29-04, 20:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
strelok13_13 писал(а): нашли TI-HW за 870р и вставку к нему 000 ещё за 320р
вот их и берите |
Автор: | Leroy [ 30-06, 20:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
ThE NaMeLeSs Поздравляю! ТО прикольный - сразу с медными патрубками. А такая гофра продается у нас на строительном рынке . Внешний диаметр 12мм, продается по метру, стоит 350р/метр. Только у нее еще внешняя оплетка прорезиненная, разных цветов вроде бывает. Сколько за все отдал? Я заметил интересную тенденцию - каждый каскад похож друг на друга (практически нет различий, есть 3-4 основных компановки), а примерно последние два года комплектуха еще одинаковей. ThE NaMeLeSs писал(а): дождаться балончик этилена из питера,
так все же, сколько он стоит? Может дашь их мэйл? |
Автор: | ThE NaMeLeSs [ 30-06, 21:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
Leroy спасибо! Только ТО со стальными патрубками, эт кажется что медь За всё 320 евриков из них 30 евриков за гофру. Насчёт этилена, ребята просили сначала мой заказ опробовать, если всё удачно то я раздам номер телефона конторки. Дело в том что газ не синтезированый а разливной. Баллон приедет 4л, так что хз сколько там газа... |
Автор: | serj666 [ 02-07, 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
ThE NaMeLeSs Поздравляю! Косяки конечно неприятные, но не более. На итоговую температуру повлиять не должно Патрубок возврата масла режется труборезом, это обычная 1/4. Он с запасом сделан. |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |