Мастера Холода

Получение низких температур в домашних условиях. Главный холодильный ресурс России.
Текущее время: 05-05, 11:43

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-04, 00:00 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Tipchic
Капиллярку советую поставить 2.5м. А лучше начать с 3м и укорачивать по 10-15см.

Цитата:
Вакуумировать лучше на линии ВД, и помогать еще и компрессором самой фреонки.
А заправлять лучше всего на НД во время работы, правильно понял?
Значит нужно два шредера.

Вакуумировать лучше через через ВД и НД одновременно.
Чем будешь вакуумировать? Включать компрессор под вакуумом очень вредно.
Вообще можно обойтись одним шредером на низком.

Цитата:
На вакууматор нужно шредер припаять? Сколько стоит шланг чтоб соединить систему с вакууматором? Или это можно сделать шлангом от колектора?

Что такое вакууматор? Ты имеешь в виду вакуумный насос? У него уже выход sae 1/4" и ничего припаивать не нужно. Соединить с системой можно заправочным шлангом. Правда особо мощные насосы могут разрушить обычный шланг, в этом нужен спец шланг для вакуумирования.

Друзья, давайте жить дружно :friend:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-04, 03:31 
Не в сети
морозильщик

Зарегистрирован: 03-04, 03:51
Сообщения: 42
Duzzer, я уже подумываю о более мощьном. Сделать за 6-7к посредсвенность или за 10 хорошую систему. Чет я уже ко второму склоняюсь. Делать одну фреонку для первого опыта, вторую хорошу, третью для беньчинга как то не хочется. Делать дак уже сразу. (опять же про скупого, тот, что платит дважды)

serj666, не я читал типа вакуумировать на ВД, потом ненадолго включить компрессор, чтоб он перегнал остатки с НД на ВД и все.


Цитата:
Что такое вакууматор?

Компрессор от холодильника.
Спец вакуумники дорого стоят пологаю.

Дык не понял, как мне его с контуром системы то соединять?


Цитата:
Друзья, давайте жить дружно

Никто не ссорился, я всего лишь дал совет коллеге.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-04, 08:41 
Не в сети
каскадЁР

Зарегистрирован: 15-12, 14:34
Сообщения: 125
На всасывание компрессора холодильного припаиваешь шредер и соединяешь его со шредером на фреонке заправочным шлангом с вентилем.Я вакуумирую через заправочный коллектор-очень удобно.Вакуумирую по обоим линиям,до максимума,затем закрываю вентиль на линии НД,включаю компрессор фреонки и вакуумирую как бы в две ступени(недолго).Закрываю второй вентиль и переключаюсь с вакуумника на баллон,заправляю.Аспера категорически запрещает включение компрессора под вакуумом,но это уже на свой страх и риск.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-04, 11:59 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
Tipchic
Я конечно могу писать, что добавлено спустя n-ое кол-во времени и т.д. На оверах это идет автоматом и таких споров никогда не возникает. Честно говоря у меня нет желания быть модератором - я лишь просил Сергея сделать меня куратором моей темы, но раз уж так случилось...А про то что у меня три поста под ряд - правила тогда еще не было, а в ту тему я не захожу каждый день))), я слежу лишь за новыми постами.

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15-04, 19:41 
Не в сети
морозильщик

Зарегистрирован: 03-04, 03:51
Сообщения: 42
Снял сегодня свой компрессор с пружин, отмыл от 38 летней пыли.
Давит он отлично, концы трубок были расклепаны и серавно буквально за секунду работы он погнал фреон.
R12 действительно такой вонючий? Или это он от старости такой?


Duzzer, спасибо, понял.


Апдейт.
Поползал по прайсу Морены, нашел пару интересных компрессоров.
Если у нас найду 404 не по 13кг то наверно стоит на 404 сделать систему.

Собсна че нашел.
Компр.NE 2134 E 3 432.62 Qo= 412Вт,при То=-23,3С; Тк=+54,4C 220В R22,R-22

Компр.RP 16 TN ХОЛОДМАШ 3 269.78 Qo= 819Вт,при То=-15°С; Тк=+55°С 220В R22 вс.9,7мм,нагн.6,5мм,R-22
Второй и дешевле и производительней.
А на 404 вот че есть.

Компр.NE 2134 GK 3 458.58 Qo= 478Вт,при То=-23,3С; Тк=+54,4C 220В R404A,R-404A

Компр.RMP 12 FB 2 500.42 Qo= 522Bт,при То=-23,3С;Tk=+55,0C 220B R404 вс.8мм,нагн.6,5мм,R-404A
Второй по соотношению цена/производительность просто сказка блин.


Скажите еще какиенить крупные столичные магазины, я по прайсам пошарюсь, повыбираю. Потом в наш приду со списком. Поеду в Вс наверно в наш, прайс ихний требовать. Погляжу че у них ваще есть...


Фиговина под названием "виброгаситель анаконда" это есть сильфон?
Дак может так спрашивать нужно? Не пугать их этим не понятным словом сильфон?


Последний раз редактировалось Tipchic 16-04, 14:51, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-04, 14:38 
Не в сети
морозильщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30-10, 22:30
Сообщения: 51
Откуда: КАЛУГА Бауман
Tipchic
Как-то снимал компрессор с атланта, так тоже почуствовал этот "чудесный запах" :crazy:

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:02 
Не в сети
морозильщик

Зарегистрирован: 03-04, 03:51
Сообщения: 42
Кста P 12 TN - фигня, дорогой чет ваще.

2150 хороший, но в морене нету, сколько у него цена?

komap. угу, при монтаже мышка внутрь компрессора попала...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:11 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Tipchic писал(а):
Если у нас найду 404 не по 13кг то наверно стоит на 404 сделать систему.

Насколько я знаю r404 бывает только по 13кг
Tipchic писал(а):
Скажите еще какиенить крупные столичные магазины, я по прайсам пошарюсь, повыбираю.

www.acz.ru
www.glorya-holod.ru
www.promholod.com
www.farmina.ru

Tipchic писал(а):
Фиговина под названием "виброгаситель анаконда" это есть сильфон?

Это не совсем сильфон - он (виброгаситель) короткий и не такой гибкий. Можно спаять несколько штук и сделать сильфон, не это неоправданный гемор для фреонки.

А бы посоветовал использовать Aspera 2134/2150 E/GK. Aspera 2150GK продаётся в glorya-holod и стоит 3700р
Ещё хорошие компрессоры ACC (Electrolux). Danfoss шумные и дорогие (имею в виду серию SC).


Последний раз редактировалось serj666 16-04, 15:20, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:15 
Не в сети
морозильщик
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 30-10, 22:30
Сообщения: 51
Откуда: КАЛУГА Бауман
Tipchic
MP14Fb аналог 2150 в acz.ru покупал за 3200р.

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-04, 18:38 
Не в сети
морозильщик

Зарегистрирован: 03-04, 03:51
Сообщения: 42
serj666, мдя... не много достойных фирм.
Будем надеяться у нас найдется хоть что нибудь подходящеее для фреонки.

Чет не ясно, какой темературы можно добиться на компрессоре типа 2134Е, при ~200Вт.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-04, 18:55 
Не в сети
каскадЁР
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-07, 17:42
Сообщения: 406
Откуда: Краснодар
Tipchic писал(а):
Чет не ясно, какой темературы можно добиться на компрессоре типа 2134Е, при ~200Вт.

все зависит от тебя :mrgreen: , но думаю -30-35 вполне реально.

_________________
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20-04, 09:54 
Не в сети
морозильщик

Зарегистрирован: 03-04, 03:51
Сообщения: 42
Мдя, поехал сене в магазин.
Во первых переехал, во вторых сене не работает.
Поеду во вторник наверно.
Но купил сене горелку, ну это конечно не монстр,
но для пайки думаю хватит. Во всяком случае 1/4 трубу залудил легко, 1мм медную проволоку расплавил и капнул ей на ковер. :haha: Впрочем, серавно собирался новый покупать.
Вот так она выглядит.
http://www.el-cap.kiev.ua/img_site/cata ... 569432.jpg
Мощность 1.1кВт или 980кКалл.
Пьезоподжег, регулировка мощности.
Стоит 950р.
Для пайки чегонить большого можно использовать две, вторая у мну за 60р. Мощность нормальная, но пламя корявое, поэтому только для прогрева.


А вот такой припой есть.
Как у него с прочностью, не знаете?
SAC300
Универсальный высококачественный мягкий припой на базе серебра. Темп. плавления 220-250 град.С.
катушка 2.4 мм, вес 85 гр, покрыт флюсом.

Цена 219,97 руб, ндс


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-04, 18:23 
Не в сети
морозильщик

Зарегистрирован: 03-04, 03:51
Сообщения: 42
По техническим причинам опять не удалось сгонять в магазин.
Но нашел еще один магазин у нас, точнее фильял, который как я понял выдает товар по оплаченному банковскому счету.
Т.е. безнал походу.
Но цены там, убица ап стенку четыре раза!!!!
аспера 2134Е - 3750р ( 2140Е - 4900)
метр капиляра 0.8мм - 32р
метр трубы 1/4 - 60р
коллектор с одним вентилем (один шланг и один манометр) - 860р
И так далее, единственное что там как везде это R22.
1200р за 13кг. Но за кг 410А просят столько же!!!
Сижу и офигиваю от наглости этих казлов.
Глянул вакуумные насосы, понял проще купить квартиру в москве, чем собрать у нас фреонку. Посмотрю какие цены в том магазинчике, куда я так и не могу добраться.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22-04, 19:42 
Не в сети
фанат каскадов
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01-04, 13:03
Сообщения: 429
Откуда: Москва
Tipchic
Цена на 2134E и r22 более-менее нормальная. Манометрическую станцию можно не покупать. Можно впаять манометр на высокое, на низком можно ориентироваться по температурам.
А вакуумный насос - это да :)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:08 
Не в сети
морозильщик

Зарегистрирован: 03-04, 03:51
Сообщения: 42
Да серавно ужос...
Горелка короч моя это фигня. (слабовата она)
Буду потом брать пропан-кислород
Но это в сентябре, не раньше.
Куски фреонки мож пораньше куплю.
Компрессор возможно летом в 1000км отсюда.
Посмотрим. :mrgreen:

Но ченить я серавно соберу! :mrgreen:
К тому же испаритель нужно.
Поеду токарей искать на выходных.
Купить испаритель за 1.5к это гуд, но вот ~2500км для нашей почты это далеко не гуд.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB