Тема на вырост так сказать. Пока практически не по каким позициям до конца не определился, не хочется опять наделать ошибок.
Третяя ступень r14. Нагрузка 200вт/300вт, температура на испарителе -120С/-130С.
Первый вопрос: какая будет нагрузка на теплообенник со стороны третьего контура (далее ТО №2).
На вскидку: 300вт(испаритель)+300вт(компрессор).
Второй вопрос: какая нужна температура на ТО №2.
Опять на вскидку возьмём температуру конденсации r14 -75С, дельту на ТО №2 10С. -75С для r14 это 14.5атм.
Итак имеем
600вт при -85С. Это то, что нам нужно получить со второго контура. Плюс накидываем 150вт на первый, второй контуры на теплопритоки.
Температура на ТО №1 -30С/-40С, температура конденсации первого контура +40С.
Рассмотрим вариант r22 + r23
Теперь вариант r22 + r1150. Температуру понизил до -90С (-80С со стороны r14, т.е. 12атм)
На последок r507 + r1150. Температуры такие же как r22 + к1150
На ТО №1 нагрузка 1.1-1.2кВт. Вставку 01 надо ставить. Компрессор на первый контур надо с подачей более 7м^3, т.е. более 42см^3. Мдааа...
Может я что-то неправильно считаю? Нужна помощь